变压器低压侧一相电压低
变压器低压
输出两项高,一项低是什么原因?
答:
如果只是低几伏到十伏以内,属正常现象,是电网供电负荷不平衡起的
。如果某相电压低于正常值一百多伏,则可能是高压输入侧断相,引是低压侧感应电压偏低。这种情况多见于安装跌落保险的入户方式。这种时候应检查高压供电情况。如果高压入户侧确安装的是跌落保险,则应检查保险丝是否熔断,或安装太松,最接触...
电力
变压器一相电压偏低
怎么回事
答:
一是高压端某
一相电压
本身
偏低
,二是那一相的
低压
端负载太重,三是
变压器
有质量问题。
变压器
出线有
一相电压
电流低怎么回事?
答:
变压器出线中的一相电压电流低可能是由以下原因引起的:1. 线路接触不良:检查插头、插座、接线端子等接触是否良好
,确保没有松动或腐蚀。2. 过载:如果一相电流低并且负载较大,可能是由于负载过重导致。检查负载是否在变压器额定容量范围内。3.
线路阻抗不平衡
:如果变压器是三相变压器,那么一相电流低可...
电力
变压器低压侧电压偏低
怎样调节节
答:
电力公用变压器一般为无载调压,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果电压偏低,
可调高一档,单相电压可提高10V左右
。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
变压器低压侧一相电压
和电流都
过低
答:
应检查:1、
变压器
高压侧输入电压是否正常;2、
低压侧
有无中性线,若有,接地是否良好;3、三相负载功率是否平衡;4、
电压偏低
相的接线端子是否松动。
用电过程中
变压器
出口
电压
正常,末端V 两项250V ,有一项
偏低
至200是什 ...
答:
你所说的这种现象,在使用正常的电的时候是交流220伏,如果你所说的这个
变压器
输出口
电压
正常,但是在末端它的正负极是有错误的,也就是说应该有一端是属于正极,它的电压应该在220伏左右,另一端应该是负极,它的电压应该显示为在150伏到180伏不等,如果
偏低
这个时候就是说你的电线有短路的地方,第...
电力
变压器一相电压偏低
怎么回事?
答:
电压偏低
肯定是不对的,正常情况下三相电压是平衡的,建议将
变压器
停下来测量绕组的直流电阻,测量高
低压侧
的变比,必要时检查绕组是否有变形的情况。
为什么三相四线电路中其中一相对地
电压偏低
,而另外两相对地电压却正常22...
答:
除了严重偏相外,很有可能您
变压器
的工作接地电阻不正常,并且
电压低
的这
一相
有接地的嫌疑。要停电检查一下.
变压器
的输出
电压
其中
一相
较
低于
另外两相且波动较大,为什么?
答:
应该是中性点接地线断开造成三相不平衡,或者是各相的负载相差太远,从理论上来说三相的负载超过正负百分之五就算不平衡,你可以看下三相的负载都有什么,可以做调整.
变压器
空载的情况下 三相高压有电 合上
低压
闸后 低压缺
一相
电 高压侧...
答:
如果高压熔断器熔断(少数会不发生跌落)或者线路断线都是
一相电压偏低
(在
变压器低压侧
),如果确实没有带负载能力那么就是低压断线.因为变压器有磁路,只是断线(缺相)时可以通过磁路感应一定的能量到缺相线路,所以
低压偏低
是缺相,无电是断线,不过普通测电笔是不能详细判别的,必须使用具有一定功率的电器测定,而且...