变压器低压输出一相电压低
变压器低压输出
两项高,一项低是什么原因?
答:
如果只是低几伏到十伏以内,属正常现象,是电网供电负荷不平衡起的
。如果某相电压低于正常值一百多伏,则可能是高压输入侧断相,引是低压侧感应电压偏低。这种情况多见于安装跌落保险的入户方式。这种时候应检查高压供电情况。如果高压入户侧确安装的是跌落保险,则应检查保险丝是否熔断,或安装太松,最接触...
变压器
出线有
一相电压
电流低怎么回事?
答:
变压器出线中的一相电压电流低可能是由以下原因引起的:1. 线路接触不良:检查插头、插座、接线端子等接触是否良好
,确保没有松动或腐蚀。2. 过载:如果一相电流低并且负载较大,可能是由于负载过重导致。检查负载是否在变压器额定容量范围内。3.
线路阻抗不平衡
:如果变压器是三相变压器,那么一相电流低可...
电力
变压器一相电压偏低
怎么回事
答:
一是高压端某
一相电压
本身
偏低
,二是那一相的
低压
端负载太重,三是
变压器
有质量问题。
电炉
变压器输出
测其中一项对地
电压低
怎么回事?
答:
电源线路问题:电源线路接触不良、断路、电源电压不稳定等问题都可能导致电压低
。变压器问题:变压器绕组接触不良、变压器绝缘老化、变压器短路等问题都可能导致电压低。地线问题:地线接触不良、地线断路、地线电阻过大等问题都可能导致电压低。如果发现电炉变压器输出测其中一项对地电压低,应该先检查电源线路和...
电力
变压器低压
侧
电压偏低
怎样调节节
答:
电力公用
变压器
一般为无载调压,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果
电压偏低
,可调高一档,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
变压器低压
侧
一相电压
和电流都
过低
答:
应检查:
1
、
变压器
高压侧输入电压是否正常;2、
低压
侧有无中性线,若有,接地是否良好;3、三相负载功率是否平衡;4、
电压偏低
相的接线端子是否松动。
变压器
的
输出电压
其中
一相
较
低于
另外两相且波动较大,为什么?
答:
应该是中性点接地线断开造成三相不平衡,或者是各相的负载相差太远,从理论上来说三相的负载超过正负百分之五就算不平衡,你可以看下三相的负载都有什么,可以做调整.
变压器输出电压低
怎么处理?
答:
变压器输出电压低
可能是因为:①、二次线圈的“圈数”误差;②、高频震荡器的开关“频率”偏差;③、高频震荡器的矩形波“宽度”变化;④、初级供电“电压”的波动;⑤、环境工作“温度”的变化等等。解决方法:
1
、加个稳压电源。2、在变压器的输出部位有个开关,可以调整电压, 但是必须有高压操作证才...
三相
变压器
,为何有—
相输出电压
较底,且零线有—百多伏的电压。
答:
首先是负载是否平衡,如果偏相负载过大,那就会出现很严重的压降,另外就是
变压器
接地,如果接地阻值加大,零线回路就会带压,这样很危险,很容易出电器事故,如果想简单的判断一下,你可以调一些盐水,灌进接地桩内,如果零线带压明显改善,不要犹豫,重新做接地,不然会出大问题,搞不好变压器烧了··这...
电力
变压器
空载电压正常,带负荷有
一相电压偏低
怎么回事
答:
A相回路电流最小,而
电压
最低,可能是A相回路有接触不良的地方。