变压器低压输出两项高,一项低是什么原因?

如题所述

那要看低到什么程度。
如果只是低几伏到十伏以内,属正常现象,是电网供电负荷不平衡起的。
如果某相电压低于正常值一百多伏,则可能是高压输入侧断相,引是低压侧感应电压偏低。
这种情况多见于安装跌落保险的入户方式。这种时候应检查高压供电情况。如果高压入户侧确安装的是跌落保险,则应检查保险丝是否熔断,或安装太松,最接触面门隙过大而接触不良。
早期的高压柜也装有高压熔芯,也可检查。
现在的户外高压真空断路器,新型的高压柜,一般不会出现单相断相的情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-14
1、首先去检查系统电压是否出现这样的不平衡情况 ,
2、变压器低压侧有接地点
3、变压器本身内部此相绕组存在匝间短路
4、制造原因,变压器此相在制造时直阻就已经不平衡。