变压器低压输出两项高,一项低是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-14
那要看低到什么程度。
如果只是低几伏到十伏以内,属正常现象,是电网供电负荷不平衡起的。
如果某
相电压
低于正常值一百多伏,则可能是高压输入侧断相,引是低压侧感应电压偏低。
这种情况多见于安装跌落保险的入户方式。这种时候应检查高压供电情况。如果高压入户侧确安装的是跌落保险,则应检查
保险丝
是否熔断,或安装太松,最接触面门隙过大而接触不良。
早期的高压柜也装有高压熔芯,也可检查。
现在的户外高压真空断路器,新型的高压柜,一般不会出现单相断相的情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/enZ0neTreZTDTInejn.html
其他回答
第1个回答 2020-09-14
1、首先去检查系统电压是否出现这样的不平衡情况 ,
2、变压器低压侧有接地点
3、变压器本身内部此相绕组存在匝间短路
4、制造原因,变压器此相在制造时直阻就已经不平衡。
相似回答
变压器低压
侧电压两相高一相不
高怎么回事,
两相分别高100
答:
根据你的描述,
有可能不高的一相,负载过大,造成电压过低
,要根据实际情况,检查三相电流是否平衡,三相绕组温度是否相差10度?
变压器
一相电压
低是什么原因
造成的呢?
答:
1. 载荷不平衡:如果变压器的三相载荷不平衡
,其中一相的负荷过高,可能导致该相的电压较低。这可能是由于不均匀的负荷分布或故障设备引起的。2.
变压器内部问题
:变压器的铁芯或绕组可能存在故障,例如绕组接触不良、绕组短路、绕组过热等。这些问题可能导致一相的电压降低。3.
电网问题
:供电电网的电压不...
...电压正常,末端V
两项
250V ,有
一项偏低
至200
是什么原因?
答:
它的电压应该显示为在150伏到180伏不等,
如果偏低这个时候就是说你的电线有短路的地方
,第2种问题就是你的这个店现有回路的地方,这个回路,也就是说你在街的这个保险上面有可能断开的是零线。因为零线跟火电在未接通的情况下,它会产生一个回路,这个回路的相对于来说电压就低于正常的220v。
电炉
变压器输出
测其中
一项
对地电压
低怎么回事?
答:
电炉
变压器输出
测其中
一项
对地电压低可能有以下几种
原因
:电源线路问题:电源线路接触不良、断路、电源电压不稳定等问题都可能导致电压低。变压器问题:变压器绕组接触不良、变压器绝缘老化、变压器短路等问题都可能导致电压低。地线问题:地线接触不良、地线断路、地线电阻过大等问题都可能导致电压低。如果发现电炉...
大家正在搜
变压器低压一相电压低是怎么了
变压器低压输出一相电压低
变压器低压侧电压低怎么调节电压
变压器低压测电压低跟高压有关系吗
变压器低压侧电压偏低原因
变压器高压缺相低压电压变化
变压器低压侧电压过高怎么办
变压器低压侧一相电压低
10kv变压器低压侧高峰期电压低
相关问题
高压缺2项 变压器侧会有多少伏?
变压器低压中性点接地的两项主要作用是什么?
急求!三相变压器输出时有一相的连接线断开了,出现的结果是,有...
变压器高压侧电阻其中一项比另两项大一倍是怎么回事
在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,星行侧某一相电流等...
变压器三项电高压侧缺一项,低压侧分别是325V,157V,3...
变压器上用几个保险丝能用两项电
变压器低压总开关ABC两项电流显示为0正常吗?