00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器差动额定电流计算公式
主变
差动
保护各侧
额定电流
如何
计算
,如厂高变侧的额定电流是采用厂变额定...
答:
根据
变压器
的额定容量来算的,,比如35KV/10KV变压器如果一次侧和二次侧的额定容量都是35KVA。。那么一次侧的
额定电流
就是35KVA/35KV 再除以一个根号3 ..二次侧额定电流就是35KVA/10KV再除以一个根号3.。。。你
计算
主变的你管厂变的干什么。。别忘记了,,
差动
是保护变压器的。。。你给哪个变...
变压器
比率
差动
的
计算公式
,详细佳
答:
Id>Icd (IrIcd+k*(Ir-Ird) (Ir>Ird)
。式中:Id——抄差动电流、Ir——制动电流 、Icd——差动门槛定值(最小动作值)、Ird——拐点电流定值、k——比率制动系数。低压侧电流要旋转30°,百然后根据各自的变比折算出二次电流值,然后在乘以平度衡系数,高低压侧相减为差动电流,高低压侧电流相...
请把该
变压器差动
保护的各侧平衡系数、最小动作
电流
、最小制动电流...
答:
变压器三侧额定电流分别为:
I高=100000/1。732/242=238。6A I中=50000/1.732/121=238。6A I低=100000/1.732/13.8=4183.8A
则各侧二次电流为I高2=238.6/(400/5)=2.9825A I中2=238.6/(400/8)=2.9825A(按400/5抽头计算)I低2=4183.8/(5000/5)=4.1838A 以高压侧为基...
变压器
过
电流
保护、
差动
保护整定值
计算
答:
差动保护:流入电流+流出电流*变比>整定值,正常情况下流入电流+流出电流*变比=励磁电流
,当测量电流远大于励磁电流时,说明变压器内部存在故障。
变压器差动
保护中,如何
计算
原、副边二次
电流
答:
N1/你说的是二次
额定电流
吧。这个
变压器
是两卷变,副边电流变N2;1;N2/.732,原边的二次额定电流就是S/1;U1/U2/,副边的二次额定电流就是S/,首先要知道这个变压器的额定容量S,原边电压等级U1和副边的电压等级U2,原边电流变比N1....
电力系统中
变压器
、电机的保护定值(如比率
差动
、瞬时过流、反时限过流...
答:
Idz.g——动作电流值 Kk——可靠系数, 取1.2Kjx——接线系数,取1.0In.2—二次
额定电流
取为:4.26A动作时间:取25S 动作于信号。1.12、低电压保护低电压保护:属于I类负荷根据规程规定取50V、9S跳闸。1.13、
差动
保护继电器包含独立的制动和无制动电流差动元件。制动元件具有双折线百分比率制动特性。无制动差动元件...
变压器
微机
差动
保护怎样试验
答:
1、在实际中,
变压器
纵差保护各侧平衡系数的
计算
方法是:kb=Ib/Ie 上式中,Ib为基准电流,一般取高压侧的二次
额定电流
;Ie为各侧二次额定电流。2、
差动
保护的转角
公式
有两种转角方式:Y-△和△-Y。实际中各大厂家(南瑞、许继、四方、南自等)的变压器保护转角方法一般为Y-△转换方法。这种转角方法...
10000KVA
变压器
,二次
电流
是360A,比率
差动
应该是多少?
答:
其中,S是
变压器
的
额定
容量,单位是千伏安(kVA)。将题目数据代入得:10000 = √3 * U1 * 360 解得:U1 ≈ 16.6667 kV 将U1和二次侧电压U2带入变比
公式
中:a = U1 / U2 = 16666.7 / U2 已知二次
电流
I2是360A,通过比率
差动
保护原理得:I2 / I1 = U2 / U1 即:360 / I1 =...
10kv
变压器
保护整定
计算
答:
Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。2、
差动
保护:作为
变压器
内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。3、
电流
速断保护整定
计算公式
: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2 ...
主变
差动
保护如何
计算
答:
1.
计算变压器
各侧的二次
额定电流
和平衡系统: 先计算各侧一次电流: 再算二次电流:,式中,K_com为CT二次接线系数 最后计算各侧平衡系数。 2. 根据二次
电流计算差动
启动电流、制动电流、制动系数、电流速断定值等; 启动电流计算: 按照需求进行制动电流,即的计算。 制动系数计算: 进行电流速断定。 3. 进行灵敏...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器差动保护计算公式详解
2500kva变压器额定电流公式
220变压器额定电流计算公式
变压器差动保护Ie怎么算
最小差动电流计算
变压器容量运行电流计算公式
差动保护制动电流计算公式
双绕组变压器额定电流计算
差动电流Ie换算