多层丙类厂房防火分区面积
厂房防火分区
怎样合理划分呢?
答:
3、丙类一级厂房不限层数,单层的防火分区面积不限,
多层的6000㎡,高层的3000㎡,地下室500㎡
;丙类二级厂房层数不限,单层的防火分区最大允许占地面积8000㎡,多层的4000㎡,高层的2000㎡,地下室500㎡;丙类三级厂房最多允许2层,单层的3000㎡,多层的2000㎡。4、丁类一、二级厂房层数不限,单层...
厂房防火分区
最大允许占地
面积
是多少
答:
- 丙类二级厂房层数不限制,
单层厂房的防火分区最大允许占地面积为8000平方米
,多层建筑为4000平方米,高层建筑为2000平方米,地下室为500平方米。- 丙类三级厂房最多允许2层,单层厂房的防火分区最大允许占地面积为3000平方米,多层建筑为2000平方米。4. 丁类一、二级厂房:- 层数不限制,单层和多层建...
...自动灭火系统
丙类
二级耐火等级
多层厂房防火分区
最大允许建筑
面积
为...
答:
本题考查是厂房耐火等级。根据教材表2-5-1可以看出未设置自动灭火系统丙类二级耐火等级
多层厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡
。
防火分区
的
面积
如何确定?
答:
- 丙类三级厂房最多允许2层,
单层厂房的防火分区最大允许占地面积为3000平方米,多层者为2000平方米
。4. 丁类一、二级厂房 - 层数不限,单层或多层的防火分区面积不限,高层厂房的防火分区最大允许占地面积为4000平方米,地下室为1000平方米;- 丁类三级厂房最多允许3层,单层厂房的防火分区最大允许...
防火
防烟
分区
与分隔
答:
- 一级和二级丁类:4000平方米。- 一级和二级戊类:6000平方米。(1)丙丁戊类建筑的
防火分区面积
规定如下:- 一级和二级
丙类
:500平方米。- 一级和二级丁戊类:1000平方米。(1)对于
厂房
内的操作平台、检修平台,如果使用人数少于10人,其面积不计入所在防火分区的面积内。(2)如果厂房内设置...
厂房
的
防火分区面积
答:
不同火灾危险性的厂房防火分区面积不同,与厂房的耐火等级和楼层也有关系。比如单层耐火等级为一级的
丙类厂房防火分区面积
不限,
多层
耐火等级一级的丙类厂房防火分区面积是6000千平米。
厂房
和仓库的最大允许建筑
面积
是多少
答:
3、一、二级耐火等级的单层、
多层
造纸生产联合厂房,其
防火分区
最大允许占地
面积
可按表中的规定增加 1.5 倍。4、甲、乙、
丙类厂房
设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积按表中的规定增加1倍。丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积按该局部面积的 1 倍计算...
新消防设计规范关于仓库设计:
丙类
物流仓库最大建筑
面积
是多少...
答:
根据《建筑设计
防火
规范》中关于仓库的层数和
面积
的规定如图所示:由上图可知,
丙类
仓库根据耐火等级区分,最大允许建筑面积为:单层仓库:储存物品火灾危险性1类的最大建筑面积是耐火等级为一、二级的每座仓库4000平方米;储存物品火灾危险性2类的最大建筑面积是耐火等级为一、二级的每座仓库6000平方米。...
...
厂房
设有自动喷水灭火系统,其每个
防火分区
最大允许建筑
面积
应为...
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.1服装厂属于
丙类
,二级耐火等级
多层厂房
每个
防火分区
最大
面积
为4000,3.3.3厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条规定增加1.0倍,故本题每个防火分区最大允许建筑面积为8000.
丙2
类多层厂房面积
超过了
防火分区
规定面积(规定是4000,实际4600),但...
答:
没有明确
丙类厂房
的耐火等级,分别允许的防火分区为,如果是一级耐火等级,则
多层厂房
允许
防火分区面积
为6000平方米,如果是二级耐火等级,则为4000平方米,根据题目的意思,本厂房耐火等级为二级。因此,4600平方米超出最大允许防火分区面积。但规范规定了,当厂房内设置自动灭火系统后,防火分区面积可以增加...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
丙类厂房最大防火分区面积
类厂房
丙类车间防火分区面积
二级丙类厂房防火分区面积
高层丙类仓库防火分区面积
丙类厂房防火分区面积划分
丙类厂房地下防火分区面积
厂房防火分区面积表
丁类库房防火分区面积