00问答网
所有问题
当前搜索:
高层丙类仓库防火分区面积
厂房如何划分
防火分区面积
?
答:
3、丙类一级厂房不限层数,单层的防火分区面积不限,多层的6000㎡,高层的3000㎡,地下室500㎡
;丙类二级厂房层数不限,单层的防火分区最大允许占地面积8000㎡,多层的4000㎡,高层的2000㎡,地下室500㎡;丙类三级厂房最多允许2层,单层的3000㎡,多层的2000㎡。4、丁类一、二级厂房层数不限,单层...
丙类仓库
的耐火等级是多少?
答:
最大面积为8000
。具体如下:仓库内防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔,不能用其他分隔方式替代,这是根据仓库内可能的火灾强度和火灾延续时间,为提高防火墙分隔的可靠性确定的。特别是甲、乙类物品,着火后蔓延快、火势猛烈,其中有不少物品还会发生爆炸,危害大。要求甲、乙类仓库内的防火分区...
丙
二类的
仓库
消防要求是什么?
答:
对于一级和二级耐火等级的丙二类仓库,单层的占地面积限制在6000平方米以内,
防火分区面积不超过1500平方米
。若为多层,单层面积不超过4800平方米,防火分区面积则限定在1200平方米;高层建筑中,占地面积不超过4000平方米,防火分区面积则降至1000平方米。这些数值是为确保火灾发生时能有效控制火势和疏散。而...
关于物流建筑
防火分区
的问题
答:
符合3.3.10条的单个丙类物流高层仓库占地面积可以不超过16000平方米,
同时建筑内每个防火分区的面积不应超过4000平方米
。
防火分区
的
面积
如何确定?
答:
- 丙类三级厂房最多允许2层,
单层厂房的防火分区最大允许占地面积为3000平方米,多层者为2000平方米
。4. 丁类一、二级厂房 - 层数不限,单层或多层的防火分区面积不限,高层厂房的防火分区最大允许占地面积为4000平方米,地下室为1000平方米;- 丁类三级厂房最多允许3层,单层厂房的防火分区最大允许...
厂房
防火分区
最大允许
面积
答:
该
防火分区
的最大允许面积需要根据厂房的耐火等级、楼层数等因素进行判断,具体如下:1、甲类厂房,单层面积在4000㎡以内,多层面积在3000㎡以内。2、乙类厂房,单层面积在5000㎡以内,多层面积在4000㎡以内。3、
丙类
厂房,单层面积不限,多层面积在6000㎡以内,
高层面积
在3000㎡以内。4、丁类厂房,单层...
厂房
防火分区
最大允许占地
面积
是多少
答:
- 丙类二级厂房层数不限制,单层厂房的防火分区最大允许占地面积为
8000平方米
,多层建筑为4000平方米,高层建筑为2000平方米,地下室为500平方米。- 丙类三级厂房最多允许2层,单层厂房的防火分区最大允许占地面积为3000平方米,多层建筑为2000平方米。4. 丁类一、二级厂房:- 层数不限制,单层和多层...
防火分区
最小的要求有哪些?
答:
的
丙类
地下厂房;2 每座占地
面积
大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和
高层仓库
(冷库除外);3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它...
防火
防烟
分区
与分隔
答:
(2)
丙类
建筑的
防火分区面积
规定如下:- 1项(可燃液体):一二级,最多5层,2800(700)平方米。- 2项(可燃固体):一二级,层数不限,4800(1200)平方米;三级,应单层,1200(400)平方米。(3)丁类建筑的防火分区面积规定如下:- 一二级:层数不限,占地面积不限(1500)平方米。- 三级...
钢结构
丙类仓库
消防设计要求?
答:
1 设置自动灭火系统的单层
丙类
厂房;2 丁、戊类厂房(
仓库
)。表3.3.1 厂房的耐火等级、层数和
防火分区
的最大允许建筑
面积
每个防火分区的最大允许建筑面积(m2) 生产 类别 厂房的 耐火等级 最多允许层数 单层 厂房 多层 厂房
高层
厂房 地下、半地下厂房,厂房 的地下室、半地下室 甲 一级 二...