00问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋水压标准
消防喷淋
工作
水压
多大??请帮忙
答:
1.
根据喷淋系统验收规范GB50261-2005
,
当系统设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。3. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002指出,室内给水和消火...
消防喷淋水压标准
是多少
答:
3. 喷头的最大工作
压力
不应超过1.20MPa。
消防喷淋
管试压规范 平时工作
压力
是什么
标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,
其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
喷淋
管道最大能承受多少
压力
?
答:
1. 消防喷淋系统管网中的正常工作压力通常保持在4-8MPa范围内
。2. 管网中最不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa之间。3.
消防喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa
,具体承受能力需根据现场施工工艺和喷淋质量来判断。4. 通常情况下,消防喷淋系统的工作水压只需保证在4kgf/cm²以上即可视为正常...
自动
喷淋
系统试压时的
压力
要求是多少
答:
1. 生活给水和消防给水管道的试验压力要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa
。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力...
喷淋
末端
压力
是指多少?
答:
1.
喷淋
末端
压力
的
标准
通常在4到8MPa之间。2. 在运行过程中,喷淋系统的温度应控制在68度以内,而其能够承受的
水压
需保持在10MPa以上。3. 由于不同场合对
消防
设备的安全要求不同,具体喷淋末端压力的设定需要根据现场施工情况以及所使用的消防材料质量来判断。4. 喷淋系统的设计要求因建筑物类型而异。
消防喷淋
头设计工作
压力
是多少?
答:
1.
消防喷淋
头的设计工作
压力
通常标识为16公斤,实际上,喷头能够承受的最大
水压
通常为3MPa,相当于30公斤的压力。2. 目前,消防喷头主要采用不锈钢或黄铜材质制造,并且常见的水雾喷头型号广泛应用于消防系统中。3. 消防喷头能够在温度达到预定范围时自动启动,或者在接收到火灾信号后由控制系统启动,以...
消防喷淋压力标准
是多少
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,
水压
强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防喷淋压力标准
范围是多少
答:
1.
消防喷淋系统的正常压力应保持在4-8MPa范围内
。2. 管网中不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa左右。3. 消防喷淋头的工作启动温度通常在68度,最高可达358度。4. 消防喷淋头能够承受的水压需在10MPa以上。5. 实际施工中,压力标准会根据现场工艺要求和喷淋系统的质量进行适当调整。
消防喷淋压力标准
范围是多少
答:
1.
消防喷淋
系统的正常工作压力应保持在4至8MPa的范围内。2. 管网中不利点的压力应维持在大约0.05至0.1MPa的水平。3. 消防喷淋头的工作启动温度通常为68°C,最高工作温度可达358°C。4. 消防喷淋头必须能够承受至少10MPa的水压。5. 在实际施工中,
压力标准
会根据现场的具体工艺要求和喷淋系统的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灭火喷淋水压标准
消防喷淋喷压力标准
消防喷淋试压
消防喷淋打压多少mpa
消防低区喷淋压力标准
消防喷淋打压标准压是多少
消防水箱间喷淋压力标准
消防水泵配置标准
高层消防喷淋压力标准