推荐答案 2024-04-23
1. 消防喷淋系统的正常工作压力应保持在4至8MPa的范围内。
2. 管网中不利点的压力应维持在大约0.05至0.1MPa的水平。
3. 消防喷淋头的工作启动温度通常为68°C,最高工作温度可达358°C。
4. 消防喷淋头必须能够承受至少10MPa的水压。
5. 在实际施工中,压力标准会根据现场的具体工艺要求和喷淋系统的质量要求进行适当的调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D0DZjTBBjB0TZDTZZeB.html
相似回答
消防喷淋压力标准范围是多少
答:
消防喷淋系统的压力标准范围通常设定在0.2至0.4兆帕(MPa)
。这一压力范围适用于大多数场所和情况,然而,在某些特定场所或根据特殊需求,这一标准可能需要适当调整。例如,在高层建筑、厂房、仓库等场所,由于需要确保在不利条件下仍能有效控制火灾,喷淋系统的压力通常会设定得更高。在设计消防喷淋系统时...
消防喷淋
水压
标准是多少
答:
1. 根据设计要求,
确保最不利位置的喷头工作压力不低于0.05MPa
。2. 同时,应确保自动水灭火系统报警阀处的工作压力超过1.60MPa。3. 喷头的最大工作压力不应超过1.20MPa。
消防喷淋
管试压规范 平时工作
压力是
什么
标准
答:
1. 当
消防喷淋
系统的的设计工作
压力
不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防喷淋
打
多少
压
答:
具体到每个分区的
压力
,应以设计图纸为准。在喷淋系统的验收过程中,GB50261-2005规范指出,当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计工作压力超过1.0MPa,则试验压力应为工作压力加上0.4MPa。
消防喷淋
系统是自动水灭火系统的重要...