00问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋水压标准
消防喷淋
系统中稳压泵和增压泵的启动
压力
依照什么样的比例调整?或者是...
答:
增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而
消防
用水的
水压
不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。《高层民用建筑设计
防火
规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 ...
楼高13米,
消防喷淋
末端
水压
应达到多少才符合
标准
?是否有规范可查...
答:
自动
喷淋
设计规范 、自动喷淋施工验收规范。
消防水压
的正常范围值、
答:
你指的消火栓系统,而不是
喷淋
系统吧? 根据《高层民用建筑设计
防火
规范》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内
消防
用水量达最大时,其
水压
应满足室内最不利点灭火设施的要求。 室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。 当建筑高度不超过100米时,高层建筑...
消防喷淋
系统打气压能行吗
答:
可以的,这个根据规范要求的 6.3.1 气压严密性试验
压力
应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。但是注意的是气压试验只能作为严密性试验,不作为强毒性试验的,还是需要单独进行
水压
强度性试验。
消防喷淋
图纸设计16g
压力
,试压需打多少公斤压力?
答:
24公斤,
消防喷淋
图纸设计16公斤
压力
,试压需要24公斤,因为
标准
规范要求
水压
试验是设计压力的1.5倍。
建筑给排水:室内
消防
系统和
喷淋
系统在消防水箱最低水位离最高消火栓或...
答:
高位
消防
水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水
压力
。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.
喷淋
系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa 稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统
水压
始终处于要求压力状态,一旦喷头或...
消防
管道十八层一般打压多少公斤?打压多长时间?
答:
消火栓取工作
压力
加0.4MPA,
喷淋
取值1.4MPA 1.消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行
水压
强度试验。水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验...
消防
栓的
水压
需要多少
答:
共分为五种情况:1.当消火栓、主动喷水救活设备等一起敞开时,用水
水压
应满足敞开的一切设备的运用,并能坚持满足的充分水柱长度。2.在高压、暂时高压
消防
给水体系中,不管水枪在任何修建物的最高处时,水枪的充分水柱都不该小于10m。3.室内消火栓应选用高压或暂时高压给水体系,当室内消防用水量达最大...
7层
消防喷淋
试水要保压多长时间,在规定的范围允许掉多少个
压力
_百度知 ...
答:
对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验
压力
后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa
水压
严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
消防水压
的正常范围值是多少?
答:
你指的消火栓系统,而不是
喷淋
系统吧?根据《高层民用建筑设计
防火
规范》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内
消防
用水量达最大时,其
水压
应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。当建筑高度不超过100...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜