00问答网
所有问题
当前搜索:
消防打压一般多少MPa
消防打压
规范要求
是多少
答:
法律分析:一般的公共场所水压0.1MPa
,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览...
消防
管道试压标准和时间要求?
答:
消防管道试压标准和时间要求介绍如下:通常来说,
公共场所的水压打压标准为0.1兆帕,人流量较大场所的水压标准为0.13兆帕
,其他地方的打压标准则是0.07兆帕。消防水压的打压标准和建筑的高度、人员密集程度等有直接关系,一般建筑物每增加10米,就要增加0.1兆帕的压力。消防管道打压要多长时间 1、通常来...
消防
水压要求
是多少
?
答:
1公斤以上(不小于0.10MPa)
。同建筑类型消防水压标准也不同,一类高层民用公共建筑于1公斤(0.10MPa),当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤(0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤(0.07MPa)。高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水...
消防打压
规范要求
是多少
答:
消防打压规范要求是一般的公共场所水压0.1MPa
,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库和体积大于25000立方米 的商店、影剧院、会堂、车站、码头、...
消防
试压
一般打压多少
答:
1、按照相关的规定,
消防管道施压的压力一般来说不能超过1.0MPA
。而试压的压力要达到水管压力的1.5倍。如果超过了1.0MPA,工作压力再加上0.5MPA。2、施压的过程中要达到30分钟,稳定压力,不超过0.02MPA就表明是合格的。在严密性试验的时候,工作压力要维持24小时,如果没有出现渗漏或者漏水的问题...
消防
管
打压
试验的标准有哪些
答:
消防
水管试压
一般
采用水压试验,如果管道设计压力不超过0.6
mpa
,也可以用气体试压。消防水管试验压力通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢升压,其升压时间不可低于10分钟。压力达到试验压力后,稳压30分钟,如果压力下降不超过0.05mpa,且...
消防
水压标准
多少
公斤
答:
1.
消防
水压标准应不低于1公斤/平方厘米(0.10
MPa
)。2. 不同建筑类型的消防水压标准各异。一类高层民用公共建筑的消防水压标准为1公斤/平方厘米(0.10MPa),而建筑高度超过100米时,这一标准不应低于1.5公斤/平方厘米(0.15MPa)。3. 高层住宅和二类高层公共建筑的消防水压标准不应低于0.7公斤/...
消防
管
打压是
怎么规定的,供水管的打压是怎么规定的,一样吗谢谢_百度知...
答:
消防
管道安装后,分区进行试压、试压压力:消火栓系统 低区:1.6Mpa 高区:1.8
Mpa
自动喷水系统 低区:1.4Mpa 高区:1.4Mpa 2、管道压力试验应遵守的程序:试压方案-→系统检查-→充水-→逐级升压-→检查-→稳压-→检查-→填写记录。3、水压试验。行
打压
前先将管道充满水24小时后,用电动加压泵...
消防
水管压力
是多少
才符合规定
答:
且
消防
水枪充实水柱应按10m计算。城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30
MPa
,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施;法律依据《中华人民共和国消防法》第八条地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防...
消防
喷淋试压
一般打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防
喷淋管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0
MPa
的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的
是
,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防打压多少pa合适
消防管道16公斤压力打压
消防管道打压验收标准
消防正常压力是几公斤
30层楼的消防压一般多少合适
消防末端试水压力是多少
消防打压多少兆帕
消防打气压打几公斤
消火栓打压需要多长时间