消防打气压打几公斤
消防
水压标准
多少公斤
?
答:
甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;就是说一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13...
消防
管道严密性试验压力为
多少
有什么规范吗
答:
消防
管道严密性试验压力的标准:(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。
45米高楼
消防
管有
多少气压
答:
这个是水压吧,45m的高度的,管道向套水压应为 最不利点的试验消火栓不小于10m水压,也就是1kg的谁呀,逐渐下次增加,到下面一层应该是5.5kg及以上的水压,如果采用
气压
,需要根据规范要求的2.8kg气压维护干式、预作用系统的。
消防
管道试压要
打多少公斤
?
答:
气压
严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。
...压力是
八公斤
,假若我换成用
气压
试的话,打到
几公斤
的气压就够了_百度...
答:
消防管道试压 有两种 一个是管道强度试验
就是楼上说的但压力是12公斤
保持三十分钟 小于0.2公斤 然后泄压到8.5公斤进行管道密闭试验 保持24小时 方可验收
消防
水网打压多长时间?压力
多少
?那个规范?
答:
消防
给水系统常用的三个系统,自动喷水灭火系统,室内消火栓给水系统、室外消防给水系统;压力试验也有三个标准,执行相关的规范也是三个:一、GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中:6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1...
急需:
消防
管道怎么打压?
答:
气泵的大小不一样,打压时间也不一样。在2002年前
消防
标准早就允许消防预埋管道使用PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压阀门,以便管道内的空气排完。否则管道承受压力会减少,加入1.6MPA的管道,打16
公斤
,管道就爆了。
消防
立管
多少
米高度工作压力会大于12
公斤
答:
120米以上。正常情况下,一个标准大
气压
是一
公斤
,可以把水送到十米高,两公斤就是二十米,以此类推,12公斤压力需要120米以上。
消防
立管也就是消防竖管,一般内行人不叫消防竖管,消防立管就是连接上下几层室内消火栓的室内消防给水管道。
请教全自动
消防气压
给水设备的上下限压力该设
多少
答:
这个下限一般不低于1.5kg压力,上限一般是3-5kg的。
射程十一米的
消防
水管要几个
气压
答:
按照规定的标准水压,1
公斤
水压jiushi10m水柱,算上空气阻力、海拔等,2公斤也绝对能达到楼主说的 11m,但是按照国家规范规定,
消防
管道最低试验压力不小于1.4mpa,也就是试验压力不小于14公斤,是为了考虑消防车等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
打16公斤水压换成气压打多少
消防管道打气压标准规范
消防管打气压怎么打
1公斤的气压是水压的几倍
消防管道16公斤压力打压
消防打压一般多少MPa
10公斤水压跟十公斤气压
消防正常压力是几公斤
消防打压气压一般多少公斤