答:
1、
水压试验1.系统压力测试原理系统压力试验应按先主管、后主管、后支管的原则进行;管道试压应按系统分段进行
。消防总管各区域为单体,消防喷淋支管地下室各区域为单体。隐蔽和埋地管道在隐蔽前应单独进行水压试验,管道系统安装后应进行整体水压试验。2.分段压力试验分段试压前,根据现场情况确定供水点。
消防
给水系统压力试验应该
如何
进行?
答:
2
预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力
;检查管道 接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止度压,查明原因并采取相应措施后重新试压。3 主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降为0...
消防管
打压试验的标准有哪些
答:
1、根据相关规范要求,
消防管道
安装好之后做强度和严密性试验。
消防水管试压
一般采用水压试验,如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用气体试压。
消防水管试验压力
通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢升压,其升压时间不可低于10分钟。
消防管道试压
标准及步骤
答:
(1)将试压管道内的压力降至大气压,并持续60分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道
。(2)缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压(但不得高于试验压力)。检查管道接口。配件等处有无渗漏现象(如有则停止试压,并查明原因采取相应措施后再组织试压)。(3)停止注水补压...
消防管道试压
规范要求标准
答:
1.
消防管道试压
是确保消防系统正常工作的重要步骤,根据规范要求,不同系统的
试验压力
有不同的标准。2. 对于室内消火栓系统,试压要求为设计工作压力的1.5倍。3. 对于喷淋系统,当设计压力不超过1.0MPa时,试压应为1.5倍,但不得低于1.4MPa。4. 如果喷淋系统的设计压力超过1.0MPa,试压应为...
消防管道
严密性
试压
数值
答:
05MPa。3. 水压严密性试验应在水压强度试验及管网冲洗合格之后进行。
试验压力
应为设计工作压力,稳压24小时后,管网应无泄漏。需要注意的是,水压强度试验和严密性试验有不同的作用和意义。在实际操作中,可以先进行强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时,以此视为严密性试验。
消防管道试压
标准和时间要求是多少?
答:
消防管道试压
的标准和时间要求如下:1. 试压标准:- 一般情况下,公共场所的消防管道水压试压标准为0.1兆帕(MPa)。- 人流量较大的场所的标准为0.13兆帕。- 其他区域的消防管道试压标准为0.07兆帕。- 需要注意的是,消防水压的试压标准与建筑的高度和人员密集程度有关,每增加10米建筑高度,试...
消防管道试压
方法
视频时间 00:50
消防
和给水
管道
安装完成后要进行哪些试验?试验标准
如何
确定
答:
消防
给水
管道
安装装完成后需要进行冲洗,冲洗合格后进行
试压
,冲洗的压力是在工作压力下30min或者眼见水质清亮为准;试压是按照规定的1.4mpa或者是超过1.0mpa工作压力+0.5mpa为
试验压力
,试验压力下10min-15min压力下降不超过0.05mpa为合格,然后降压至工作压力12h不渗不漏为合格。试压合格后在交工...
消防管道
气体打压试验规范
答:
每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。d. 试验合格后,用法兰盖密封管道待用。二.喷嘴安装a. 安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。b. 系统
管道试压
吹扫合格,支吊架牢固,...