每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格
。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。d. 试验合格后,用法兰盖密封管道待用。二.喷嘴安装a. 安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。b. 系统管道试压吹扫合格,支吊架牢固,...
消防管道
的气体打压实验怎么做
答:
1、管道及相关支架安装已完成,经监理验收合格允许试压。2、临时措施装置安装完成,气源充足可靠。压力表、增压泵等装置安装完成。
3、对管道系统进行升压
,注意是缓慢逐步升压,检查有没有漏气点及管道是否有形变,若有漏点,停止试验,降压后处理漏点后才进行升压。4、压力达到试验压力后(根据设计文件确定...
消防管道试压
标准及步骤
答:
消防管道试压方法消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段
。1.预试验阶段,步骤如下。(1)将试压管道内的压力降至大气压,并持续60分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。(2)
缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30分钟