消防管道严密性试压数值

如题所述

1. 根据GB 50261—2005自动喷水灭火系统施工及验收规范,当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa;若设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。
2. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在注水过程中,需将管网内的空气排净,并缓慢升压,直至达到试验压力。稳压30分钟后,管网应保持无泄漏、无变形,且压力降不应超过0.05MPa。
3. 水压严密性试验应在水压强度试验及管网冲洗合格之后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24小时后,管网应无泄漏。需要注意的是,水压强度试验和严密性试验有不同的作用和意义。在实际操作中,可以先进行强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时,以此视为严密性试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答