短路电流的最大有效值
什么是
短路电流的最大有效值
?
答:
答:
短路电流最大有效值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值
(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量 Sjz=100 MVA基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3...
...变压器
短路
冲击电流峰值和短路全
电流最大有效值
的计算?谢谢
答:
短路冲击电流峰值=38500/1.732*1.414/240.9=130.47A
短路全电流最大有效值=38500/1.732/240.9=92.62A
短路电流
计算需要哪些数据
答:
短路冲击电流: ich=KI″ K值一般取1.7~2.2
短路全电流最大有效值: Ich=KI″ K值一般取1.05~1.30
3.电动机的反馈电流 当短路连接有单位容量为20kW以上异步电动机时,还应考虑由电动机反馈供给的反馈冲击电流和反馈全电流最大有效值。电动机的反馈冲击电流按下式计算可得:Ich=6.5Kch...
短路电流最大有效值
用来校验什么
答:
断流能力或耐力强度。根据查询道客巴巴官网显示,
短路电流的最大有效值用于校验某些电气设备的断流能力或耐力强度
,包括开断电器的开断能力、电器的热稳定度等。
断路器能切断
的最大短路电流
?
答:
分断能力 F、 N、 H、 S、 L表示断路器能够切断
的最大短路电流
,按照
电流值
不同,分为不同的分段能力等级。分断能力 F=36KA N=50KA H=70KA S=100KA L=150KA 选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当电流在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路...
1000KVA变压器二次侧所能承担
的最大
瞬时
电流
是多少?
答:
变压器应能承受二次侧三相短路电流。查阅工厂配电设计手册,1000KVA变压器,二次侧三相
短路电流最大有效值
大约28KA。
短路电流,额定短路电流,
最大短路电流
如何算
答:
当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大
值
,称为极限开断电流。 额定
短路
开断电流:是指开关极限断开
电流的最大
能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等
有效
,超过这个绝限跳闸接头...
短路电流
中的整定、最小值和
最大值
怎么算?
答:
5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id 例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的
短路电流
Id=4.6KA,则该点冲击电流
有效值
Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 ...
什么是动稳定
电流
、热稳定电流和关合电流?
答:
”2、热稳定电流也就是短时耐受电流或者短时热电流。热稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受
短路电流
热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过
电流的最大
周期分量
有效值
,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的...
短路电流
怎么计算?
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相
短路电流
周期分量
有效值
,简称短路电流校核开关分断电流...