00问答网
所有问题
当前搜索:
等电位圆钢焊接规范
等电位
联结线采用钢材料
焊接
时,搭接长度、施焊面不够
答:
当
等电位
联结线采用钢材
焊接
时,搭接长度及施焊面不够,会使等电位联结线搭接部分截面积达不到要求,从而影响工程质量。因此,当等电位联结线采用钢材焊接时,应采用搭接焊并应满足以下要求:(1)
圆钢
的搭接要进行双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准),其长度不应小于其直径的六倍;扁钢...
卫生间
等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到卫生间地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
总
等电位
联结的基本规定
答:
6、
等电位
联结内各联结导体间连接可采用
焊接
,也可采用螺栓连接或熔接,等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。7、等电位联结线可采用BV-4塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20*4镀锌扁钢或直接为8的镀锌
圆钢
暗敷。等电位联结用螺栓,垫圈,螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端...
接地
焊接规范
?
答:
接地
焊接规范
1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用
圆钢
双面焊接,焊接长度不得小于6倍D 2、防雷带、支架、避雷针
等
焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,...
卫生间的
等电位
连接问题(施工时)
答:
不是的,卫生间内的
等电位电位
连结是只管卫生间内的,不管其他房间内的东西
电工需要知道的,19种电气安装做法!
答:
防雷系统也不容忽视,外墙柱成为引下线,与直径16mm以上的钢筋或4根主筋进行
焊接
,热镀锌
圆钢
与接地体采用饱满焊接,确保雷电流的有效导通(防雷引下线: 外墙柱作引下线,与16mm以上钢筋或4根主筋焊接,热镀锌圆钢饱满焊接接地体)。
等电位
连接是防雷的关键步骤,总等电位与基础接地相连,预留扁钢,局部...
防雷接地施工工艺流程
答:
圆钢
弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。(3)主筋冷搭接处必须
焊接
、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处 可不焊跨接线及其它的焊接处理。(4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。
等电位
等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB...
基础防雷接地如何施工
答:
基础接地引下线
等电位
均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/避雷带。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10
圆钢
搭接,宜采用双面焊,焊缝长度6d,单面
焊接焊接
长度12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙...
卫生间
等电位
一般有几种做法?
答:
(4)对于精装修的工程必须根据02D501——2《
等电位
联结安装》第16页示例做法预埋PVC20管道。 4.2配合砖墙施工用25mm×4mm扁钢与预留的12mm
圆钢焊接
引到LEB箱与端子排连接,对卫生间内的插座盒用直径20mm塑料管与LEB箱连接,对于精装修工程应在墙面相应处预留86接线盒,对于粗装修工程可用螺栓与预留的12mm圆钢焊接后...
防雷接地施工工艺流程
答:
5. 应在强弱电井、电梯、机房等处预设
等电位
接地点,并使用40×4的镀锌扁钢进行连接。(原条目5)6. 引下线连接地梁钢筋或柱筋时,应采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋。(原条目6)7. 跨接线应使用不小于Φ10的
圆钢焊接
,双面焊接的焊缝长度应大于圆钢直径6d,单面焊接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
等电位与钢筋如何焊接
局部等电位焊接规范
等电位怎么焊接预埋
等电位接地焊接规范
卫生间局部等电位焊接做法
等电位扁铁焊接规范要求
卫生间防雷接地焊接规范
等电位搭接长度规范要求
配电房等电位明敷标准