答:
局部等电位
安装
规范
有哪些:1、进行等电位连接的时候,一定要注意导体
焊接
部分不能有夹渣、咬边和气孔没有焊透的情况。2、带铁焊接的时候应该注意,搭接长度不能小于带铁宽度的2倍并对其3面实施焊接,钢筋的搭接长度必须大于直径的6倍并对其2面实施焊接。3、进行等电位连接的时候,金属导体连接处需要留...
...卫生间处的
局部等电位
怎么
焊接
呢。怎么做
规范
呢。谢谢大家了啊_百度...
答:
1、利用基础钢筋
焊接
就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接地。2、
局部等电位
箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接...
卫生间
局部等电位
的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋
焊接
,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间
局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
卫生间
局部等电位
的做法
答:
卫生间
局部等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采...
自建房
等电位
怎么
焊接
?
答:
地圈梁里选两根钢筋围着焊起来,然后和靠卫生间的柱子钢筋一起也
焊接
上来,跟着卫生间的底筋按不大于06x0.6焊成网格,然后引出扁铁到
等电位
箱,焊接引上来的柱子一根就够只做卫生间即可。参考如下:地线使用说明:(1)挂接地线时:依次连结接地夹、接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后...
卫生间
局部等电位
到底该怎样连接钢筋
答:
卫生间
局部等电位
连接主钢筋工艺技巧
规范
要求
焊接
连接,最简单的就是
电焊
,常见商品楼采用钢板焊接钢筋然后连到局部等电位器上,如图 以上方法难度很大,必须要现场有4*40扁钢弯板机,费时费工,建议采用轨道施工办法,购置接地端子,将接地端子焊接到钢筋上,接地端子通过16mm2以上的地线连到等电位器,省...
等电位
如何安装和接线
答:
1、通常会在洗脸盆的底部安装好电位,可使用分支插座做好接地,若卫生间出现干湿分离,那建议把电位装到吊顶里面。因为地面潮湿,还有等电位连接,容易造成安全隐患。2、
局部等电位
箱扁钢应按底层钢筋接头
焊接
引入,但是要特别注意要与局部范围之内的柱钢筋、因剪力墙钢筋焊接连接。3、等电位联结是因电缆芯...
卫生间的
局部等电位
必须与防雷引下线
焊接
吗?
答:
局部等电位
没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位。局部等电位连接:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地...
卫生间
等电位
怎么连接
答:
一般等电位安装在洗脸盆的下方,要和分支插座间做重复接地工作。如果卫生间有做干湿分离,建议等电位安装在吊顶内。由于地面比较潮湿,而且和等电位相通,还是存在一定的安全隐患。
局部等电位
盒扁钢要根据底板钢筋的结点处做
焊接
引入,注意和局部范围内的柱筋、剪力墙强筋做焊接连接工作。做等电位主要是电缆...
什么是
等电位
答:
卫生间
等电位
施工
标准
1、在对卫生间等电位进行施工的时候,需确保所用材料都为合格产品,且对等电位进行连接时,需确保导体连接部分不存在气孔、夹渣没
焊
透的现象,否则会导致等电位无法发挥出真正的功效。2、在连接等电位的过程中,需确保金属导体的连接部位有充足的接触面积,同时还需去报接触面具有良好...