00问答网
所有问题
当前搜索:
管道压力试验要求及合格标准
管道
试
压规范要求标准
答:
规范中规定:
消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍
,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建...
给水
管道
水压强度
试验
应符合哪些规定。?
答:
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的...
管道
试
压规范要求标准
答:
3. 强度试验要求在30分钟内无渗漏、无变形,且压力降不超过0.05MPa
。4. 严密性试验要求
在设计压力下持续24小时无渗漏,即为合格
。5. 法律依据为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》4.2.1条,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验...
给水
管道试验压力
是多少?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压)
,如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。
一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟
,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
水压
试验合格标准
是什么
答:
【法律分析】:按照国家相关施工规范,
标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤)
;工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;管道充满水后,进行...
给水打压
标准
是多少
答:
一、给水打压
标准
1、当水压实验静水压力为
管道
工作压力时,且
试验压力
不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别...
新建系统
管道
采用空气进行
压力试验
的
要求
、过程
和合格标准
是什么?
答:
继续以
试验压力
的10%逐级升压,每级稳压3分钟,直至达到试验压力。6. 在达到试验压力后,稳压10分钟,随后将压力降至设计压力,并进行全面的泄漏检查。7. 气压试验的
合格标准
是:在整个试验过程中未发现任何泄漏现象,以发泡剂检查也未发现泄漏,即可判定为合格。
室内给水
管道
水压
试验
的规定
答:
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,
各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下...
管道
试
压规范要求标准
答:
管道
试
压规范要求标准
:当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
压力试验
应符合下列...
新建系统
管道
采用空气进行
压力试验
的
要求
、过程
和合格标准
是什么?
答:
试验压力
宜为0.2MPa。气压试验过程:试验时逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,进行泄漏检查。气压
试验合格标准
:以发泡剂检验不泄漏为合格。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB50235管道试压标准
工业管道试压规范要求标准
给水管道试压规范GB50268_2008
管道压力试验
市政管网打压标准
压力管道气压试验标准
压力管道水压试验规范
给水管打压验收规范
工艺管道气压试验规范