00问答网
所有问题
当前搜索:
自耦变压器中性点不接地击穿
结合向量图说明
自耦变压器中性点
必须
接地
答:
自耦变压器中性点如果不接地,
当高压电网发生单相接地故障时,在其中二次绕组上出现过电压
。如图示可见,当A相接地时,二次Bm相对地电压U比其正常线电压UAmBm还大,一二次变比越大,过电压倍数越大,这时变压器绝缘容易击穿,因此自耦变压器的中性点必须死接地。不知道为什么图还没有提交上去,等一会就行...
自耦变压器
的
中性点
为什么必须
接地
?
答:
运行中自耦变压器的中性点必须接地,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,
就会使中性点位移,使非接地相的电压升高
,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。为了避免上述现象,所以中性点必须接地。接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过...
自耦变压器
为什么
中性点
必须
接地
啊?(电气)
答:
自耦变的中性点必须直接接地或经过小电抗接地
,以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压。如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,它与故障相的正常相电压相等而相位相反。此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的...
自耦变压器
可以用于
中性点不接地
系统吗?
答:
1
自耦变压器
的中心点必须
接地
,否则一旦发生单相接地故障,其余两相的中压绕组会过电压,危及设备及人身安全;2 图中发生接地故障后,由于是中心点直接接地系统,所以b/c以及B/C的两相对地电压均不变,而a相对地电压为零,A相电压为a-A之间的残压。
自耦
变
中性点
未
接地
,高压侧接地后中压侧电压如何计算?
答:
自耦变压器的中性点必须接地运行,像你说的情况是不允许,也是不会发生的
。如果中性点不接地,高压侧发生单相接地时,中性点会出现接近高压侧相电压的位移电压,中压侧会出现严重的过电压,要算也是可以计算的,不过没有意义。
自耦变压器中性点接地
方式
答:
中性点接地方式。1、
中性点不接地
方式:
自耦变压器
的中性点不与大地相连因此不存在接地电流,这种接地方式适用于电压等级低、电容电流小的系统。2、中性点接地方式:自耦变压器的中性点与大地相连,这种接地方式适用于电压等级高、电容电流大的系统。接地电流的大小取决于系统的电容电流和变压器的参数。
自耦变压器中性点
为什么必须直接
接地
?
答:
自耦变压器
的原副边有电路上的联系,为了防止由于高压边单相
接地
短路而引起的低压边过电压,其
中性点
应该可靠接地
自耦变压器
有
中性点
吗,
接地
和回流有什么区别
答:
自偶
变压器
末端使用时需要由接触器连在一起,不允许
接地
的,看图。蓝线为末端,靠接触器KM1连在一起为
中性点
连接。
在
中性点
有效
接地
方式的系统中,采用
自耦变压器
时,其中性点应如何接地...
答:
【答案】:B 根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P70第三行,凡是
自耦变压器
,其
中性点
须要直接
接地
或经小阻抗接地。
自耦变压器中性点
为什么必须直接
接地
?
答:
高压侧 #单相
接地
#中压绕组 #
中性点
#电压 #偏移 #相电压 #变比 #
自耦
变 #过电压
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相自耦变压器的中性点必须
中性点不接地变压器一相断线
变压器低压侧中性点接地不良
三相四线变压器中性点不接地
自耦变压器中压侧中性点接地
自耦变压器中性点必须直接接地
自耦变压器中性点接地方式
自耦变压器中性点必须接地有标准吗
自耦变压器中性点经小电抗接地