00问答网
所有问题
在中性点有效接地方式的系统中,采用自耦变压器时,其中性点应如何接地?( )
A.不接地
B.直接接地
C.经避雷器接地
D.经放电间隙接地
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:B
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P70第三行,凡是自耦变压器,其中性点须要直接接地或经小阻抗接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DBj0ZD0njDTZ0IjejrI.html
相似回答
自耦变压器中性点接地方式
答:
1、中性点不接地方式:自耦变压器的中性点不与大地相连因此不存在接地电流
,这种接地方式适用于电压等级低、电容电流小的系统。2、中性点接地方式:自耦变压器的中性点与大地相连,这种接地方式适用于电压等级高、电容电流大的系统。接地电流的大小取决于系统的电容电流和变压器的参数。
自耦变压器
为什么
中性点
必须
接地
啊
?(
电气
)
答:
自耦变的中性点必须直接接地或经过小电抗接地
,以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压。如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,它与故障相的正常相电压相等而相位相反。此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的...
自耦变压器中性点
为什么必须直接
接地?
答:
运行中自耦变压器的中性点必须接地
,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,就会使中性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。为了避免上述现象,所以中性点必须接地。接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过电压 ...
电力
变压器
有哪几种
接地方式?
且各试用于什么场合?
答:
(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地
,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性...
大家正在搜
自耦变压器中性点接地方式
自耦变压器中压侧中性点接地
自耦变压器中性点必须直接接地
自耦变压器中性点必须接地有标准吗
自耦变压器中性点不接地
自耦变压器中性点经小电抗接地
变压器中性点接地方式
自耦变压器中性点为什么接地
变压器中性点两点接地