自耦变压器为什么中性点必须接地啊?(电气)

想知道为什么,原因,请求帮助。

自耦变的中性点必须直接接地或经过小电抗接地,以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压。
如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,它与故障相的正常相电压相等而相位相反。此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的根号3培。中压侧非故障相的相电压为
根号下(变比平方+变比+1)*中压侧正常相电压,可以看出(变比平方+变比+1)恒大于3(变比是大于1的)。如220/110KV的自耦变中性点不接地,发生高压侧单相接地时中压绕组将产生2.64倍的过电压。如中性点接地则没有上述问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答