配电室可能跳闸吗
低压
配电
总柜雷击时
跳闸
答:
低压
配电
总柜雷击时
跳闸
,低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s),高压供电系统遭遇雷击时、高压保护装置因瞬间过电压跳闸而重新合闸,引至低压总柜空气断路器中失压脱扣线圈动作跳闸。可将失压脱扣线圈拆除。露天或室外低压侧线路应在用电设备前装设低压避雷器或防浪涌。低压配电柜的...
一级
配电
箱总开关
跳闸
答:
有
可能
一级
配电
箱与二级配电箱之间的电缆出现破损,有火线接地了。把一级分开全部断开,合上一级总开,然后分别合分开,那个调就是哪路电缆破损。
配电房
低压储能开关跳闸停电会
跳闸吗
?
答:
如果带走失压脱扣的话,停电会
跳闸
的,而且来电以后,还得再合闸。
10KV电路停电,
配电室
高压真空断路器不
跳闸
?
答:
配电室
高压真空断路器的
跳闸
和合闸一般是通过单独独立的直流屏供电操作的,它的跳闸有专门的跳闸操作开关的。目的是为了来电之后系统自动恢复,电压等级越高的场合,这样的要求越高。 guochunyi | 发布于2009-02-15 举报| 评论 2 0 一楼和三楼各回答了一部分,我补充以下,电容补尝回路肯定要跳闸(失压保护动作)...
一级
配电
箱总开关
跳闸
答:
你的总开关
可能
已经损坏(可能性较大的原因为负荷过大内部烧毁),还有一种可能是你开关带漏电保护的,开关上有个小红点,如果开关
跳闸
后,会形成保持,无法合闸,只要把开关红点点按下去之后在合闸就OK了!
低压
配电室
里的所有分闸突然全
跳闸
了,但是低总没跳,是怎么回事呀?_百 ...
答:
首先电流肯定是有波动的,低压断路器 也就是你的总开关如果是In=1600A 分开关也就是什么塑壳的500A C45等等一些小的开关
跳闸
了 但是这个脱扣电流没有达到 总开关的保护电流 所有总开关没有跳闸
10KV电路停电,
配电室
高压真空断路器不
跳闸
?
答:
真空断路器用在高压控制方面,分闸和合闸是通过专门的操作机构的,和主供电是否有电无关的。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在
配电
网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户...
配电室
无负荷
跳闸
怎么回事?
答:
可能
是
跳闸
回路有问题或开关自身问题
临电
配电室
总
跳闸
而一级箱三级箱不跳跳闸
答:
打个比方,配电室出线5个一级箱,每个一级箱漏电电流为200MA,200MA漏电电流达不到一级箱跳闸电流,而反馈到配电室5个一级箱*200MA=1000MA漏电电流,大于配电室500MA漏电电流,所以
配电室跳闸
而一级箱不跳闸;第三,解决办法,逐一检查每条线路的绝缘情况,尤其注意零线的绝缘情况。
380的
配电室
里的漏电保护器
跳闸
怎么推不上去
答:
如果确认是漏电
跳闸
,可以将开关的负载接线断开后再合闸,如果还合不上说明是开关本身故障。更换新的开关后再合闸试下。如果开关是好的(过流跳闸此方法不可用会扩大故障!)先将开关后面的所有开关全部拉下,然后逐个合上后面的开关(须其它人员配合检查)。注意观察看哪个开关合的时候,
配电室
开关跳闸。