00问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋取样不合格怎么办
钢筋
检测
不合格怎么
处理
答:
法律分析:钢筋首次复试不合格后,
使用单位加倍取样、样品封存以及送检应在监理单位和生产(销售)单位的现场确认
。加倍复试不合格,使用单位应会同监理单位就不合格钢筋的处理情况
及时上报工程质量监督部门
。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第二百九十三条 建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,不...
钢筋不合格怎么
处理
答:
1、钢筋首次复试不合格后,
使用单位加倍取样、样品封存以及送检应在监理单位和生产或者销售单位的现场确认
。加倍复试不合格,使用单位应会同监理单位就不合格钢筋的处理情况
及时上报工程质量监督部门
;2、钢筋复试不合格,使用单位应当在监理单位的监督下对不合格钢筋及其所使用的建设工程进行处理和处置,办理退...
钢筋
原材料送检
不合格如何处理
答:
钢筋原材料送检不合格,再双倍抽检,
如再不合格则该批钢筋不能使用作退货处理
.
钢筋
原材料送检
不合格如何处理
(参考哪些规范要写清楚,哪些规范上有关于...
答:
在其中的8.3.4.3.2条和8.3.4.3.3条有规定
工地上
钢筋
原材料送检
不合格怎么
处理(如果退场需通过监理什么手续),谢谢...
答:
钢筋不合格先要咨询一下试验室,是否可以加倍复试
,如果可以就取双倍试件进行复试,复试合格的话就可以使用了。如果试验室确定不能加倍复试或者复试也不合格,只能把进场的该批钢筋全部封存并再监理监督的情况下退场,必须要有影像及书面的退场记录,需要监理见证签字。
钢筋
重量偏差
不合格怎么
处理?不可以二次复检!退货!请问你是依据哪个条...
答:
当遇到
钢筋
重量偏差
不合格
的情况,处理方式并不像某些未经明确规定的情况那样可以进行二次复检。根据现行规定,一旦发现钢筋重量偏差不符合标准,通常需要采取果断措施,如退货处理,以确保施工质量和结构安全。钢筋作为建筑的核心材料,其质量至关重要。特别是在建筑物的结构设计中,当考虑最小配筋率时,通常...
中天钢铁
钢筋不合格
答:
题主是否想询问”中天钢铁
钢筋不合格怎么办
“?1、首先保存相关证据:如相关检测报告、购买凭证等,以备后续维权时使用。2、其次联系销售商:可以联系销售商,向其反映问题并要求解决,要求其退换货或者提供符合标准规范的产品。3、最后投诉到相关机构:销售商无法解决问题或拒绝退换货,可以向质监部门或...
钢筋
检测
不合格
如何整改
答:
清理退场处理,这个如果和监理好好沟通的话也许有转机,建议先使用
钢筋
定位仪将钢筋的平面布置图大致的勾勒出来。
钢筋不合格怎么
处理
答:
检测
不合格
,双倍复试。再不合格,退场,并做好相应的影像资料,退场记录等等
钢筋
焊接送检二次都
不合格
,监理应该做些什么?
答:
钢筋
焊接送检二次都不合格,监理应该做些什么:第一次
取样不合格
,应该双倍取样,第二次取样后还不合格的,监理应该下指令清除该批代表的所有焊接接头,可以要求施工单位对该焊工进行技术考核,如果该焊工确实不行可以勒令退场,更换人员。依据:钢筋焊接及验收规范。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋接头双倍复检不合格
钢筋不合格不处理会怎样
不合格钢筋如何处理
钢筋验收不合格怎么处理
钢材取样检测不合格怎么办呢
钢筋检验不合格
钢筋检测不合格但是已经用了
钢筋原材料检测不合格怎么办
建筑钢筋取样新规范