00问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋原材料检测不合格怎么办
钢筋检测不合格怎么处理
答:
加倍复试不合格,
使用单位应会同监理单位就不合格钢筋的处理情况及时上报工程质量监督部门
。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第二百九十三条 建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。
钢筋原材料
送检
不合格如何处理
(参考哪些规范要写清楚,哪些规范上有关于...
答:
在其中的8.3.4.3.2条和8.3.4.3.3条有规定
钢筋
复检
不合格怎么办
答:
法律分析:钢筋复试不合格,
使用单位应当在监理单位的监督下对不合格钢筋及其所使用的建设工程进行处理和处置,办理退货手续
,并在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况;复试不合格批所有钢筋端部和中间喷上不合格色标油漆后方可将该批钢筋清退现场。 首先设计图纸要求采用的钢筋规格是否20,是钢筋不合格...
工地上
钢筋原材料
送检
不合格怎么处理
(如果退场需通过监理什么手续),谢谢...
答:
钢筋不合格先要咨询一下试验室,是否可以加倍复试
,如果可以就取双倍试件进行复试,复试合格的话就可以使用了。如果试验室确定不能加倍复试或者复试也不合格,只能把进场的该批钢筋全部封存并再监理监督的情况下退场,必须要有影像及书面的退场记录,需要监理见证签字。
钢筋
取样
检验不合格
,复检时还
怎么
取样 谢谢了
答:
看是什么不合格,我们这里有出文规定,
如果是力学性能初次试验有问题,可以双倍样复验,如果是钢筋规格(直径)不合格,只能直接退场
。至于规范嘛,我查了一下,GB1499.2-2007中9.2.5条中说明钢筋的复验和判定应符合GB/T 17505的规定。又查了一下GB/T 17505中8.3.4.3条,确实是有不合格产品做...
建设单位采购的
钢筋
,复检
不合格
,监理单位
怎么处理
。
答:
做退场处理。要拍照留底,并证明,该批
钢筋
没有使用在工程上。手续一定要完整。然后,你懂的。其实,这是手续。实际操作应当具体分析。比如,厂家情况,
不合格
情况。有的是屈强比。再判断要不要放一马。实际中间,坚持原则的少。惭愧啊惭愧。
钢筋
抽检
不合格
答:
钢筋复试不合格,使用单位应当在监理单位的监督下对不合格钢筋及其所使用的建设工程进行处理和处置,
办理退货手续
,并在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况;复试不合格批所有钢筋端部和中间喷上不合格色标油漆后方可将该批钢筋清退现场。钢筋的检验 钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次...
钢筋原
产试验
不合格
,监理方
怎么处理
。
答:
钢筋
一次
原材
试验
不合格
,可以双倍取样后再复试一次,如果两次都不合格,钢筋就应该退场了,一般不用监理要求施工单位退场的,当地的工程质量监督站会把钢筋喷上黄油漆的,哈哈
钢筋
重量偏差
不合格怎么处理
?不可以二次复检!退货! 请问你是依据哪个条...
答:
涉及
原材料
进场
检查
数量和
检验
方法时,除有明确规定外,均应按以上叙述理解、执行。因检验方法尚未规定:
钢筋
重量偏差
不合格
可二次复检!钢筋现如今被广泛应用于任何建筑上,为人类的进步取得了更好的证据,也是现如今对钢筋的质量的考察构件按最小配筋率配筋时,按(等面积 )原则代换钢筋。钢筋表面不得...
...质检站来
检测
拉结
筋原材料不合格
该
怎么处理
啊
答:
拉结筋的植筋
检测
的最大试验拉应力,应为
钢筋
屈服强度的80%,怎么可能检测出拉结
筋原材料不合格
呢?再说题述的 “质检站”是什么机构?‘检测站’是检测单位,是有资质的企业单位;‘质监站’是地方行政主管部门派出的监督机构。不明白如何搞出这种结果来的。事到如今的状况,已成事实的,与设计的结构...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋复检不合格怎么处理
钢筋接头复检不合格怎么办
钢筋焊接复试不合格怎么办
钢筋检测不合格但是已经用了
钢筋检测重量不合格怎么处理
钢筋不合格不处理会怎样
钢筋连接加倍复试不合格处理
材料复试不合格
送检钢筋不合格怎么办