00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷引下线的间距
建筑物防雷设计规范规定
防雷引下线
如何设置?
答:
对于第二类防雷建筑物,4.3.3专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,
其间距沿周长计算不宜大于 18 m
。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于 18 m。5.3.6采用多根专设引下线...
防雷引下线
之间所要求
的间距
是什么?
答:
防雷引下线之间所要求的间距,
应为电气间距,而非物理间距
。这是因为雷电流流经屋顶避雷带及防雷引下线时,其经过的必为电气路径。因此,防雷引下线之间所要求的间距,就应理解为电气间距。换言之,墙上曲折多弯的避雷带,应该拉直而计算出电气长度,继而算出防雷引下线的间距。
引下线间距
的问题
答:
引下线的间距不大于25m的规定
,对避雷带而言,是指相邻两根引下线之间避雷带长度不大于25m;对避雷针而言,则是相邻两只避雷针之间的直线距离不大于25m。避雷带就是接闪器,它也是雷电流传播的通道,因此,必须每隔25米做一处接地。
三类
防雷
建筑物人工
引下线的间距
是多少
答:
不应超过25米
。《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。但引下线的平均间距不应大于25m。
防雷引下线
之间所要求的“
间距
”,是电气间距,还是物理间距? 这里的...
答:
至于防雷引下线间距就是物理间距(这个间距规范的要求都是指入地部位之间间距
,至于地上部分没有要求。因为防雷引下线基本都是直上直下,没有弯弯绕的),这个可以查规范,不管这个物理间距不一定是直线距离。举例:油储罐30m直径的,要求12m一根防雷引下线,这个12m就是沿着罐子的外壁的圆周的长度,而不...
建筑物
防雷
中
引下线
为什么要每隔18~24米接地一次
答:
三类建筑物
防雷
中引下线要每隔18~24米引下接地一次,是为了使雷电流以尽量短的距离,就近被引入地下,一类、二类建筑物防雷中
引下线间距
更小。线路进入到建筑物内要采用TN-S系统,或TN-C-S,是为了使N(中性线)与PE线(保护接地线)分开,因为N线是带电导体,设备外壳应接PE线。
防雷
接地要求
答:
防雷
接地施工技术要求如下:1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体
间距
不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
避雷引下线的间距
,跟建筑是几类防雷有关吗?音现象间距是在多少米呢?
答:
与
防雷
类别有直接地关系,因为防雷类别不同采取的防直击雷措施也不同。建筑物防雷类别根据使用性、重要性及发生雷电事故的可能性和后果分为三类。第一类
引下线的间距
要求引下线间距不大于12M 采用独立避雷针或架空
避雷线
第二类引下线的间距 要求引下线间距不大于18M 采用避雷针或避雷带(网)第三类引...
避雷引下线的间距
,跟建筑是几类防雷有关吗?音现象间距是在多少米呢?
答:
是的,一类不大于12m;二类不大于18m;
三类不大于25m
采用多条
引下线
时,第二累
防雷
建筑物至少应有两条引下线,期
间距
不得大于...
答:
GB50057-94(2000)《建筑物
防雷
设计规范》第三章 建筑物的防雷措施 第三节 第二类防雷建筑物的防雷措施 第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其
间距
不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但
引下线的
平均间距不应大于18m...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
二类防雷建筑引下线间距
防雷支架高度小于150
一类防雷引下线间距
防雷引下线数量要求
防雷接地下引线间距要求
避雷引下线怎么计算
引下线明装的设置要求是什么
防雷引下线多少米要一个点
防雷引下线规范要求