避雷引下线的间距,跟建筑是几类防雷有关吗?音现象间距是在多少米呢?

如题所述

第1个回答  2011-02-25
与防雷类别有直接地关系,因为防雷类别不同采取的防直击雷措施也不同。
建筑物防雷类别根据使用性、重要性及发生雷电事故的可能性和后果分为三类。

第一类引下线的间距 要求引下线间距不大于12M 采用独立避雷针或架空避雷线
第二类引下线的间距 要求引下线间距不大于18M 采用避雷针或避雷带(网)
第三类引下线的间距 要求引下线间距不大于20M 采用的防直击雷措施与第二类防雷建筑物相同
第2个回答  推荐于2017-09-19
GB50057-94(2000)建筑物防雷设计规范
第一类防雷建筑物
第3.2.2 条 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求:
金属屋面周边每隔18~24m 应采用引下线接地一次。
现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m 采用引下线接地一次。

第二类防雷建筑物
第3.3.3 条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m

第三类防雷建筑物
第3.4.7 条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m 且高度不超过40m 的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。

参考资料:GB50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》