建筑物防雷中引下线为什么要每隔18~24米接地一次

线路进入到建筑物内为什么要采用TN-S系统

三类建筑物防雷中引下线要每隔18~24米引下接地一次,是为了使雷电流以尽量短的距离,就近被引入地下,一类、二类建筑物防雷中引下线间距更小。
线路进入到建筑物内要采用TN-S系统,或TN-C-S,是为了使N(中性线)与PE线(保护接地线)分开,因为N线是带电导体,设备外壳应接PE线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-26
GB50057-2010规定一、二三类建筑物引下线间距不得大于12、18、25m。

TN-C-S是规范要求的,主要是保证供电安全和稳定!
第2个回答  推荐于2016-12-02
三类建筑物防雷中引下线要每隔18~24米引下接地一次,是为了使雷电流以尽量短的距离,就近被引入地下,一类、二类建筑物防雷中引下线间距更小。
线路进入到建筑物内要采用TN-S系统,或TN-C-S,是为了使N(中性线)与PE线(保护接地线)分开,因为N线是带电导体,设备外壳应接PE线。
其优点可参考千年遇之枉生的回答。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-12-26
我们做的变电所,所内的建筑物其中一部分用的TN-C-S系统,如所用变进线的时候,仅电源进线
TN-C-S 仅当变压器工作接地情况好,三相负载较平衡时采用 N与PE共用

TN-S系统 保护PE 和零线N是严格分开的 安全性更高

可参考《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-2008
及百度 TN-C-S及 TN-S的定义另附此系统优点:TN-S系统优点:1.专用的保护零线在正常工作时,没有工作电流通过,只有当设备绝缘损坏时,
通过故障电流。
2.正常情况下的三相不平衡电流,不会使保护零线产生对地电压。
3.工作零线和保护零线分离后,即使工作零线断线,电气设备的金属外壳对地也
不会出线电压 。若有用,请采纳!
第4个回答  2012-12-26
雷电的能量非常巨大,这样做可以分阶段泄流而不是一次把能量泄放。