高压配电室跳闸
高压跳闸
怎样办
答:
一、故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护
。二、判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分...
请教
配电
所
高压
柜断路器发生
跳闸
事故的处理步骤
答:
1、检查配电所高压柜断路器发生跳闸事故时的保护动作情况
。2、根据保护动作情况,初步判断事故发生的原因。3、
检查现场,寻找事故引发的关键点
。4、对短路点以上的电气设备,即经受短路电流冲击的电气设备,按照《电气设备预防性试验规程》的要求,进行试验,先摇绝缘,个别设备打耐压。更换不合格或已击穿的...
配电室
电容柜电源短路为何会引起10kv线路
跳闸
?
答:
1、故障电流大于变电站动作值
,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
请教
配电
所
高压
柜断路器发生
跳闸
事故的处理步骤
答:
PT柜B相 PT二次回路空开
跳闸
,合上又跳的原因及处理_百度知 ...
答:
回答:空开问题,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜二次回路受到影响。建议换空开试试
我单位
配电室
的
高压
柜老是
跳闸
是怎么回事啊?
答:
高压
开关有电流继电器,整定得很精确,你低压部分开关很多,加起来超负荷就会
跳闸
,还有低压开关一般都是短路保护,超负荷短时间是不会跳闸的
为什么
配电室
的空气开关会经常
跳闸
?
答:
主开关到支路开关之间的电线,如果发生短路或接线松动,则可能引起主开关
跳闸
。如果主开关跳闸, 排除选型错误后,应首先排查箱内线路问题。如果箱内线路有明显的破损或接线松动等问题,应及时断电,对
配电
箱进行维修。当然很多时候线路破损短路不易查出,此时若无万用表等专业工具,可暂且搁置,利用排除法...
10KV
配电室
PT柜PT二次回路空开
跳闸
的原因及处理
答:
二次回路电压异常或者连接控制室的控制信号回路有隔离变压器产生励磁涌流致使二次回路电压、电流超限引起空开动作。PT柜二次回路一般会接到到控制室的控制设备上,而控制室设备内一般会有隔离变压器对信号进行隔离,就是这个隔离变,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜二次回路受到影响。
高压配电室
里面,直流正接地后,变压器开关跳开怎么回事
答:
直流系统按不同分类依据接地分为很多种,1,单点接地、多点接地;2,正接地、负接地等等。其中多点接地若发生将直流系统中相应
跳闸
继电器短接的直流接地,因出口继电器无法励磁则会发生保护拒动;如果发生直流系统中将保护回路辅助接点短接的接地,因出口继电器被励磁则相应的保护会发生误动。楼主所说直流系统...
工厂的10KV
高压配电室
发生短路故障造成供电局端
跳闸
,是不是要被罚款...
答:
个人感觉会被罚 因为你短路故障造成供电局端
跳闸
影响的范围较大,有可能你附近许多工厂都是同一变电所的同一变压器供的电,到时都会受到影响,供电局肯定不会替你扛责任
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10