变压器的额定电流怎么算?

如题所述

10/0.4KV
变压器的额定电流计算:
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A
计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A
计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
变压器的容量大小一定,但是输出电流的大小却与绕组电压相关,没有电压就无法计算出电流,但是在容量一定的情况下都要遵循高电压小电流、低电压大电流的原则。
电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10kV或10kV/110kV等)、联络(变电站间用220kV/110kV或110kV/10kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10kV/0.4kV)。
一般民用配电变压器都为10
kV/0.4kV。
一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。
变压器电流计算方法为:
变压器容量(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)
变压器容量(A)/1.732/10(KV)=高压侧电流(A)
一般变压器电流大小如图:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-11
对于三相变压器
解1,计算法:变压器额定容量S,单位kVA;变压器一/二次侧额定电压U1/U2;变压器一/二次侧额定电流I1/I2
令变压器额定容量S=1000kVA,变压器一/二次侧额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据变压器容量计算公式S=√3U
变压器一次额定电流I1=S÷(1.732×U1)=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器一次额定电流I2=S÷(1.732×U2)=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
解2:经验法
10kV变压器一次额定电流约为额定容量的6%,6kV变压器一次额定电流约为额定容量的10%,(简称:十千伏百六,六千伏百十)
变压器低压侧额定电压为0.4kV时,额定电流约为额定容量的1.44倍。本回答被网友采纳