00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器高低压侧电流计算
变压器
如何
计算电流
?例如500KVA三相
答:
一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、
10KV
、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。
变压器电流计算
方法为:变压器容量(A)/1.732/400(V)=
低压侧电流
(A)变压器容量(A)/1.732/10(KV)=
高压
侧电流(A)一般变压器电流...
变压器高压侧
额定
电流计算
方法有哪些?
答:
变压器低压侧
和
高压侧电流
的基本
计算
公式是与电压成反比。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来计算的。变压器根据电磁感应的...
变压器
一二次
电流
的
计算
方法
答:
举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的
变压器高低压侧电流
值,其它容量的可以以此进行线性推导 案例:例如1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,
低压侧电流计算
值是1443....
变压器高低压侧电流
怎么
计算
?
答:
实际
计算
时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相
变压器
时的计算,考虑了功率=相电压*相
电流
*√3来计算的。变压器的原理 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。在发电...
1600 kva
变压器10kv侧
的
电流
是多少?
答:
一台1600的
变压器10kv侧
额定
电流
I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
高压10KV计算
1600KV /A的
变压器
变380的
计算电流
负载 选用导线_百度...
答:
高压侧
:额定
电流
=1600/10/1.732=92.38A 选用YJV-6/10 3*95mm2即可
低压侧
:In=1600/0.4/1.732=2309.5A 使用电缆需11根YJV-0.6/1 1*500mm2,每相3根,中性线2根。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主...
1250kva干式
变压器10kv
/400v满载运行
电流计算
公式
答:
满载
电流
其实就是额定电流,其
计算
公式是:三相
变压器高压
侧:1250/根号3×10=72.17(A);
低压侧
:1250/根号3×0.4=1804.22(A)。单相变压器高压侧:1250/10=125(A);低压侧:1250/0.22=5681.82。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就...
更具变压器容量,怎么
计算变压器高压
侧和
低压侧电流
答:
设:变压器容量为S(kVA),
高压侧
额定电压U1(kV),
低压侧
额定电压U2(kV),
电流
单位为A,则
变压器高低压
额定电流为:1.对于单相变压器: I1=S/U1,I2=S/U2;2.对于三相变压器:I1=S/1.732U1,I2=S/1.732U2。额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,...
一千千伏安的
变压器高压
柜上的
电流
表怎么
计算
?
答:
要知道供电电压才能
计算电流
。假设是
10KV
供电,1000K∨A
变压器
的
高压侧电流
就是1000÷10÷1.732=57.7A,可以选80/5或者80/1的电流互感器,并选择配套的电流表。
关于
变压器高低压侧电流
之比
答:
理论上,
变压器
中绕组流过的
电流
之比,等于其间电压之比的倒数。比如,35kV/400V,电压之比是35000/400 = 87.5,那么,它们之间的电流之比就是 1/87.5。这个规律普遍使用,不论是双绕组还是三绕组变压器。比如,对于35kV/
10kV
/0.4kV的变压器,35kV对10kV的电压比是 35kV/10kV = 3.5,那么,它们...