请你告诉我
10kv
进线,630kvA
变压器高
、
低压电流计算
公式?
答:
高压10KV
, I1 = S / (根号3 * U1 ) = 630 / ( 1。732 * 10)= 36。4 A
低压
0。4KV, I2 = S / (根号3 * U2 ) = 630 / ( 1。732 * 0。4)= 909。4 A
10kv变压器高压侧电流计算
答:
三相变压器额定
电流
的
计算
公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。
10KV变压器高压侧
额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
如何
计算变压器
的
低压侧电流
值?
答:
举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的
变压器高低压侧电流
值,其它容量的可以以此进行线性推导 案例:例如1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,
低压侧电流计算
值是1443....
变压器10KV
/380V630KVA允许安全
电流
量为多少?
答:
变压器的允许安全
电流
由其额定容量和额定电压决定。根据提供的信息,变压器的额定容量为630KVA,额定
高压
为
10KV
,额定
低压
为380V。我们可以使用以下公式来
计算变压器
的允许安全电流:允许安全电流 = 额定容量 / (根号3 × 额定电压)将具体数值代入公式进行计算:允许安全电流 = 630KVA / (根号3 × 380V)...
变压器
的额定
电流怎么算
的?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式
高压侧
I=50000/1.732*110=262.4A
低压侧
=50000/1.732*10=2886.8A 1
10kV变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器低压侧电流
如何
计算
答:
比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的
变压器高低压侧电流
值,其它容量的可以进行线性推导 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,
低压侧电流计算
值是1443.42,那么记住这个数值,...
630VA的
变压器高低压侧
的
电流怎么算
?选多大流的线?
答:
已知变压器容量,求两侧
电流
。容量/电压,商x6除以10。如果是
10kv变压器
初级电流 630000/10000=63x6=378/10=37.8A 次级电流是每百KVA电流144A,那么就是909.3A. 也可以按上式
计算
。初级
高压
线有要求,最低得10平方的。次级:选240平方线安全载流404A,需两根并联使用。变压器(Transformer)是利用电磁...
一台1600的
变压器10kv侧
额定
电流
应该多少安
答:
一台1600的
变压器10kv侧
额定
电流
I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
1600的
变压器10kv侧
额定
电流
多少?
答:
一台1600的
变压器10kv侧
额定
电流
I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
变压器高压侧
整定
电流计算
答:
比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的
变压器高低压侧电流
值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,
低压侧电流计算
值是1443.42,那么记住这个数值,其它...