00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器高低压侧电流计算
怎样
计算
:SL9-500/10(10/0.4kV 500kVA)配电
变压器
的额定电压和额定
电流
...
答:
10KV
/0.4kV, 500kVA配电
变压器
的额定电压,一次侧电压10KV,二次侧电压0.4KV。一次
侧电流
:I=500/(1.732*10)=29A,二次侧电流:I=500/(1.732*0.4)=721.7A。
变压器低压侧电流
如何和
10KV高压
CT二次侧电流对比?怎么
计算
?
答:
变压器
的变比 K等于
高压侧
电压比低压侧电压也等于
低压侧电流
比高压侧电流。例如:K=10/0.4kV=25 按上面给的CT比20/5=4; 800/5=160 则:高压侧二次电流1.2,一次电流应为1.2*4=4.8A 低压侧一次电流应为 4.8*25=120A 其二次电流应为 120/160=0.75A。知道变压器的变比和CT变比...
10千伏
500千伏安
变压器低压侧电流
是多少
答:
你好:——★1、“
10千伏
500千伏安
变压器
”...是三相的吧?一般供电变压器多为三相的。——★2、三相变压器输出电流的
计算
:【输出电流=额定功率÷(额定输出电压×根号3)】。——★;三相10千伏500千伏安变压器,
低压侧电流
=500KVA÷(400V×1.732)≈721.8A。【电力变压器的二次侧电压,都是400...
电
压器
,已知
高压侧电流
电压低压侧电压,求
低压侧电流
?
答:
高压侧
电压×高压侧电流=低压侧电压×
低压侧电流
.即;低压侧电流=高压侧电压×高压侧电流/低压侧电压
变压器低压侧
和
高压侧
的
电流计算
方式
答:
变压器低压侧
和
高压侧电流
的基本
计算
公式是与电压成反比。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来计算的。
1、三相电力
变压器
,电压为10/0.4kV,容量为630kVA,请选配出高、低侧的...
答:
电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力
变压器
,其额定
电流
为:
高压
额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A;
低压
额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A;如果该变压器用熔断器进行保护,则高压。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的...
...10KVA和20KVA的
10KV
油浸式
变压器高
、
低压
额定
电流
、空载损耗、负载损...
答:
国家标准 GB6451 中
10KV
配电
变压器
的最小容量是30KVA,所以没有10KVA和20KVA的相关技术数据,但是,同一系列的变压器是有规律的,这个规律就是变压器的相似性即变压器的损耗值与容量的 3/4 次方成正比。按相似性
计算
:20KVA:
高压
额定
电流
:1.15 A
低压
额定电流:28.87 空载损耗:75W 负载损耗:...
...试求
高压侧
1
10KV
和
低压侧10KV
的额定
电流
是多少?
答:
在110KV变电站中,主
变压器
的额定容量为50000KVA。根据额定
电流
公式I=额定容量/(1.732*额定电压),我们可以
计算高压
侧的额定电流和低压侧的额定电流。具体计算如下:
高压侧
110KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 110KV) = 262.4A
低压侧10KV
的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 10KV) = 2886...
100KVA
变压器高压电流
有多大?怎么
计算
的?
答:
高压
侧电流=6A;
低压侧电流
=150A。
计算
过程:三相
变压器
,按照额定电流的计算口诀:容量
算电流
,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。如果是
10KV
的:高压侧电流=100*0.06=6A 低压侧电流=100*1.5=150A
站排水用630KVA
变压器
,
高压侧
电压电压
10KV
,
低压侧
电压400V,求
高低压
...
答:
如果不
算
效率,那么
电流
I=P/U 解:
10KV侧
的电流 I=P/U=630000/10000=63 A 400V侧的电流 I=P/U=630000/400=1575 A 答:10KV侧的电流是63 安培。400V侧的电流是1575安培
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉