00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电表怎么算电量
配电设备
10KV
计量
表怎么算
电费?请高手们支招!谢谢
答:
高压
计量装置分、PT、CT
表电能表
工作电压10000/100V,电能表有功指数尖、峰、平、谷(执行平值直接抄当前有功总)*CT倍率=本月
用电量
*电费单价=本月电费+基本电费+各种附加费+、-利率电费=本月总电费。以上为大工业收费标准。
10KV
开关柜
电能表
度数
如何计算
答:
1、确定电压互感器的变比数A、电流互感器变比数B,并C=A*B 2、读取
电表
读数:
电量
E=(当前读数-昨日读数)*C KWh
10kv
高供高计互感器是200比5
怎么计算用电量
答:
高1压计量还是低压计量,算法都是一样的,没互感器的直接读数,有互感器的如果是三相
表
,读数乘以互感器倍数,像你说的就是40倍率的互感器!如果是三相独立计量要把三个表读数乘以倍率再相加!
高压
计量还是低压计量,算法都是一样的,没互感器的直接读数,有互感器的如果是三相表,读数乘以互感器倍数,...
10kv
的开关柜,电流互感器变比为3000/5,请问
电量怎么算
?
答:
10kv
的开关柜,电流互感器变比为3000/5A,这个时候的
电量计算
方法是这样的:电量=(本月
电表
计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
高压电柜电费
怎么算
的,
10kv高压
输入使用互感器200/5,该
怎样算
电费...
答:
回答:
高压
计费为额定电压100V额定电流5A的
电度表
。如果
电表
铭牌上没有标示互感器变比,那么实际
用电量
等于电表抄见
电量
乘以电流互感器变比再乘以电压互感器变比。如果电表铭牌标示了电压互感器和电流互感器变比,那么实际使用互感器变比与铭牌标示一致时,电表的抄见电量就是实际用电量。如果实际使用互感器变比与...
...
10KV
变电箱,电流比为200:5,
用电量如何计算
,那
电表
上面一天只走几个...
答:
10KV
计量我们首先要搞清楚它的计量原理,你说的电流互感器变比为200/5;10KV计量
电表
电压一般为100V,其电压比为10000/100,例如电表上抄计1KWH(度)1*(200/5)*(10000/100)=4000KWH(度),也就是说电表上显示1度电,实际应该为4000度。至于你说的电表一天走几个字,那就要看你的
用电量
的...
10KV电表
,有功28KWh,无功56KVarh.电压100V,电流互感比100/5.请问
电量
...
答:
没告诉时间,无法
计算电量
。不过我告诉你计算方法:你的
电度表
要乘一个倍率,这个倍率是;C=电压互感器变比X电流互感器变比 即C=KptXKct=10000/100X100/5=100X20=2000
电表
的电量就该这样算:上月电量=(本月止度-上月起度)X2000 也就是说你的电表走了2个字,你实际用了4000度电。另外你用...
10kv高压
,用PJG-100/10Y的高压开关,
电量
度数。
怎样计算
倍率
答:
计算
倍率就是电流互感器的变比和电压负感器的变比。比如电流互感器的变比为200/5,电压互感器的变比为10000/100,那么
电量
度数就为:
电表
计数*40*100。
数学题解答 商场用电为
10KV
电源进线,上个月
电表
读数为1920,本月读数为...
答:
10000/100=100, 1000*1008(2350-1920), 算下来你一个月用了 4300万度电。 所以可能是你把电流 变比搞错了。 不可能是5000/5的电流互感器,还有就是看是
高压
计量,还是低压计量,如果是低压计量
电量
就不需要乘 (10000/100)你仔细核对数据。 公式: 电量=
电表
数字*电压比*电流比 ...
10kv
的开关柜,电流互感器变比为3000/5,请问
电量怎么算
答:
电流互感器变比:3000/5=600,
10kv
线路,应该还有电压互感器,变比:(10x1000)/100=100,两者之积就是抄见电度数应扩展的倍数。600x100=60000,真实电度数是 (本次抄表数-上次抄表数)x60000。