00问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机的额定电流多少安
11千瓦的电机
用60A和100A的电表计的电量一样吗?
答:
11千瓦
的
电机的电流
为28安(电压为380V),所以用60A的电能表就可以。使用60A和100A的电能表测量的电量是一样的。
11千瓦电机
要配
多少
平方4心电缆
答:
四平方。工作
额定电流
为22A,但启动电流较大,加上运行时间,最好就六平方,如果软启动,如用变频器的话,四平方即可。如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A。如果穿管需要增大到4平方铜线。如果允许,应采用星--三角起动转换,...
11kw的
电机
用
多少安培
的热继电器和接触器
答:
选择热继电器和接触器的
安培
数,是根据
电动机的额定电流
来选择的。热继电器和接触器的大小应略大于或等于电动机的额定电流。一般来说,11kw的电机,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热...
11千瓦
三相
电机
应该用几平方的电缆啊?
答:
4mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量31A,相应功率16.4
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为83.4m;4mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量22A,相应功率
11
.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;额定功率=11kW,单相电压=220V,功率因数=1,
额定电流
=50A,可选电缆:10mm...
11千瓦
六级
电机
电压
多少
伏
答:
额定功率为11千瓦6级电机的额定电压为三相380伏电源的话,那么该
11千瓦电机的额定电流
为22
安培
,空载运行电流为其额定电流的0、3一0、5倍约为8、8安培。又如该11千瓦6极电机的额定电压为单相220伏的话,那么该电机的额定电流为
11千瓦
三相
电机
用
多少
平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。11KW的
电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw
的额定电流
I=P/1.732UcosΦ=
11
/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11千瓦电动机
在频率为24赫兹时
电流多少
?
答:
变频器控制下的电机在频率低于电机铭牌功率时为恒转矩运行,根据能量守恒原则此时的电池应随频率降低而减少,减少到50赫兹时工作电流的24/50=12/25倍。以额定
11千瓦电机额定电流
在22A左右,如运行在频定状态,在22赫兹时电流大约为22×12/25=11A。
我用的三相动力电
11千瓦电机
应怎样接
电流
表?
答:
11KW
电机额定电流
也就22A左右,可以用规格60A的电流表直接接入,也可以通过电流互感器接入电流表。
11千瓦的电机
用200/5的互感器可以吗
答:
不能用,不管是单相电机或是三相电机,电流都不是很大,单相
电机电流
是88.8A,可以用100A的直读表,如果是三相电机、电流是23.2A,更用不着互感器,用30A的直读电表就行了(加互感器一般是负载太大、电表无法计量,所以需要扩大量程)。
380V的
电机
怎么选电缆?如11kW需要
多大
的电缆线,50米内的。
答:
2、假如380V的
电机
功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=
11
除以(1.732乘0.38乘0.8)=20安,再通过查看电流载流表可得知,电流为20安的时候,一般需要使用7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆。3、市面上的电缆有很多种不同材质的内芯和平方数,内芯材质和平方数不同,可通过
的电流
就会不一样,...