00问答网
所有问题
当前搜索:
1250变压器额定电流
1250
KVA
变压器
空载
电流
是多少?
答:
变压器
的空载励磁电流一般是
额定电流
的2%--8%,只起到形成主磁通的作用。
10kV
变压器
高压侧
额定电流
是多少?
答:
三相
变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=
1250
/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
变压器额定电流
怎么计算?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变电站
变压器
的
额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器
的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A ...
2500kv
变压器额定电流
有多少安
答:
解:令交流三相
变压器额定
电压U1/U2=10/0.4kV,变压器额定容量S=2500kVA 变压器一次侧
额定电流
I1=S/√3U1=2500kVA÷(1.732×10kV)≈144A 变压器二次侧额定电流I2=S/√3U2=2500kVA÷(1.732×0.4kV)≈3608.6A 答:在所设条件下,变压器一次侧额定电流为144安,二次侧额定电流为3606.6...
三相
变压器
求
额定电流
答:
1、根据
变压器
容量和额定电压计算
额定电流
的公式:2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
10千伏12500kv安
变压器
的
额定电流
是多少
答:
如果是三相
变压器
。12500kVA,10kV侧
额定
线
电流
为:12500/10/1.732=721.7A
2500kva
变压器额定电流
是多少
答:
144A。根据查询变压器使用有关说明可知,2500kva
变压器额定电流
是144A。变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V。
1000KVA的
变压器额定电流
是多少?
答:
令三相变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知
变压器额定
容量S=1000kVA 变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)=57.7A 变压器二次额定电流I2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
10千伏2台
1250
千伏安的
变压器
,其配电室内进线保护怎么计算?变压器保护...
答:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是
1250
KVA,高压侧的CT变比值,比如150/5,也就是30,Kx是系数,也就是下面的7和1.3。(高压侧电流/CT变比)*7,这是电流速断的计算方法,因为速断保护是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好计算,所以只能取5-10倍的