1250变压器额定电流
变压器
容量为
1250
KVA,一次
额定电流
是多少A?二次是多少A?
答:
变压器
容量为
1250
KVA
额定电流
计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
一台
1250
的
变压器
,10kv侧
额定电流
多大?
答:
计算方法如下:如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台
1250
的
变压器
10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A。72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4...
1250
kva
变压器额定电流
是多少
答:
250KVA
变压器
的
额定电流
为
1250
/1.732/0.4=1804A,允许1804A的电流长期工作。最大持续电流这么大,但是允许短时超负荷工作。过载与过载时间有关,时间越短,允许超出量越大。但最大能量不能超过1804+20%=2160a。基于变压器电磁感应的原理,将电能或信号从一个电路传输到另一个电路的电器所输送的电能...
变压器
容量算
额定电流
答:
变压器
容量为
1250
KVA
额定电流
/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力电缆;3、4台1250kva
变压器
共
额定电流
为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22电力电缆。
1250
kva
变压器
的10kv侧
额定电流
是多少?
答:
U线=
1250
/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力电缆;3、4台1250kva
变压器
共
额定电流
为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22电力电缆。
1250
KvA
变压器
每相可以承受多大
电流
?
答:
1250
KVA的
变压器
的
额定电流
是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大能也不能超过1804+20%=2160A。
变压器
为
1250
KVA最大能承受多大
电流
?
答:
1250
KVA的
变压器
的
额定电流
是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作 最大承受连续电流就是这么大 但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大能也不能超过1804+20%=2160A
1250
kva
变压器
10kv侧
额定电流
答:
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台
1250
的
变压器
10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
1250
千瓦
变压器
二次
电流
是多少?
答:
变压器
容量为
1250
KVA
额定电流
计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。