00问答网
所有问题
当前搜索:
1250变压器额定电流
10KW
1250
KWA
变压器
应装什么型号的电能表
电流
互感器
答:
电流
计算:
1250
/1.732/10=72.1709A);如果采用三原件高压计量箱就用三相四线电表,电表容量和互感器变比不变。高供低计:电表使用三相四线电表1.5(6)A的,电流互感器采用2000/5的(电流计算:1250/1.732/0.4=1804.273A),但这是极不科学的,估计电流互感器要专门定做哈。
1250
KvA干式
变压器
每相可以承受多大
电流
答:
因为你没有说是什么
变压器
,也不知电压是多少?一般而言
1250
kVA可能是三相配电变压器,通常高压为10kV,低压为0.4kV。如果是这样:那么我们有:低压每相输出
额定
线
电流
(也就是正常运行时的最大输出线电流)为:I2=1250(容量)/0.4(电压)/1.732(根号3)=1804.3A。如果不是这个情况,你也可以...
1250
KVA
变压器
(10KV高压进线)输出最大功率,
电流
是多少
答:
功率,一般以补偿到0.9为准.1125kw,
电流
=
1250
/10/根号三=72A。。
变压器
由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈...
1250
KVA
变压器
低压侧
电流
1800A低压进线柜应该配置多大的万能式断路器...
答:
因为二次侧
电流
太大,制造出这样的电流互感器成本增加很多,所以对于容量超过315kVA的
变压器
,供电部门一般都是采用高压计量的方式,就是在高压侧计量,高压侧电压为10kV,输送同样的功率,这样电流就会小得多,现在给你算一下I=P/根号3/10k I=
1250
k/根号3/10k=72A所以你选用高压互感器75/5A的。
1250
KVA的
变压器
怎么选它的负荷开关,以及低压
额定电流
的公式 谢谢...
答:
高压侧630A的即可。低压3000A 低压侧
电流
=
1250
/(根号3*0.38)低压侧开关=低压侧电路*(1.5——2.0)
12500KVA三相
变压器
的
额定电流
是多少?满负荷的二次侧电流是多少?
答:
你的电流互感器是250/5,应该是接在高压侧(接在低压侧变比不够)。电流互感器变比是250/5=50倍,电流表读数1A,则高压侧实际电流为1*50=50A。满负荷时的电流表读数=206/50=4.12A。电流表读数4.1左右
变压器
就满负荷啦。。如果变压器低压侧真的是是150V,则变压器低压侧
额定电流
=12500/1.732/0...
安装
1250
kVA
变压器
,电缆用多大的?
答:
安装
1250
kVA
变压器
,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的
电流
是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
1250
KVA的
变压器
,1250指什么?是变压器容量,还是视在功率,还是有用功率...
答:
1250
指
变压器
容量,也是视在功率,单位kVA。计算
电流
时,选用公式:电流=1250/(1.732*U),计算出的是全电流有效值。
额定
容量就是额定视在功率或者视在容量,两者是一样的,叫法不同。
1250
KVA
变压器
,10KV高压进线输出最大功率?
电流
是多少?
答:
是多少?满负荷的二次侧电流是多少...
答:
