00问答网
所有问题
当前搜索:
1600的变压器额定电流多少
2000/
1600
kva
变压器
一次侧
额定电流多少
?
答:
2000kva
变压器
一次侧
额定电流
是116A,二次侧额定电流是2887A,变压器是一种改变交流电压的设备,变压器的组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
电压为10kv/0.4kv,容量为
1600
kva的配电
变压器
,其高压侧
电流
为
多少
答:
电流
计算;I=视在功率S/1.732*10=
1600
*17.32=92.38A。电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为 I,单位是安培(A),简称“安”(安德烈·玛丽·安培,1775~1836,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际...
1600
KVA
变压器用多大
电缆
答:
在选择
1600
KVA变压器的高压10KV进线电缆时,首先要计算变压器10KV侧
的额定电流
。根据公式,I=P/√3,其中P为
变压器的
额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜...
1600
KVA容量的三相
变压器
请问它的高低压侧
电流
各是
多少
?一次电压是10K...
答:
应该是低压输出的额定电流是;
1600
×1.443≈2310A左右,高压输入
的额定电流
是;1600×0.0577≈92A左右,可以点击;http://wenku.baidu.com/view/8b225e816529647d27285230 参考。补充一点,
变压器的
额定输出电压,标准是400V,,或者,0.4KV,变压器上有注明,请注意。不是我们通常叫叫的口头称呼380...
请问一千六百KVA的高压
变压器
,满负和
的电流
是多少?没小时能
用多少
度电...
答:
按常见的10KV/0.4KV变计算,
1600
KVA变,高压满负荷电流为1600/10/1.732=92.38A,低压满负荷电流为1600/0.4KV/1.732=2309A。满负荷电流就是变压器能够带的最大电流,任何用电设备不能超额定电流表长期运行,因此满负荷电流就是
变压器的额定电流
。至于一小时能
用多少
电决定于您的负载大小和负荷的...
某
变压器1600
kVA 10/0.4kV ,怎样选择变压器低压侧断路器
额定电流
及CT...
答:
你好!
1600
kVA 10/0.4kV
的变压器
,低压侧总输出电流为1600*1.44=2304A,断路器值应有个余量,一般取1.3-1.5倍,即2304*1.3*=3000A,可以选用
额定电流
为3000A左右的断路器,CT变比可以选用2304*1.1=2500A的,当然3000/5的也可以。希望对你有所帮助 !!!
1600
KVA
变压器
二次
额定电流
答:
变压器
安全载流量表 次级400V 变压器容量(KVA) 载流量(A)20 28.9 30 43.3 40 57.7 50 72.2 63 90.9 80 115.5 100 144.2 125 180.4 160 230.9 200 288.7 250 360.8 315 454.7 400 577.4 500 721.6 630 909.3 800 ...
变压器
为
1600
KVA,低压标准
是多大电流
答:
低压三相400V。我没有认真算,但基本上是2400A左右
干式
变压器1600
KVA外形尺寸
答:
干式
变压器1600
KVA外形尺寸各个厂家的产品不完全相同,若有差异,下面是SGB10-1600国标尺寸,供参考。不含保护外壳:1920mm(宽)×1250mm(深)×1940mm(高)保护外壳:2100mm(长)×1500mm(宽)×2200mm(高)
...m-
1600
/10.5/0.4,请算出它
的额定
一次,二次
电流
答:
由型号知:
额定
容量:
1600
kVA 相数:3 一次侧电压:10.5kV 二次侧电压:0.4kV 计算:一次侧
电流
=1600/根3/10.5=88A 一次侧电流=1600/根3/0.4=2309A