00问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器额定电流是多少
200kva变压器
整定
电流是多少
?如何计算?
答:
低压侧额定电流=200/0.4/1/732=
288.6A
200kva变压器额定电流是多少
答:
12A
。1、变压器额定电流的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/输出电压例如:10KV/0.4KV200KVA效率0.95的油侵变压器。2、负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等...
200变压器多大电流
,配多大的空开
答:
200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A
。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头使...
电力单位换算
200kvA的变压器
能带
多少
个千瓦
答:
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A
允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A 变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW 最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW 所以最大允许带166.8千瓦。
200kca三相
变压器
的
额定电流是
288,请问是单项288A还是三相和是288...
答:
变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
200KVA变压器
低压测
额定电流为
200*1.44=288A 为相电流即每相都为288A.使用220V电器有关系.但是总的输出电流不变....
200kva变压器额定电流是多少
答:
200kva变压器额定电流是多少是不确定的,要看变压器的品牌和具体型号。一般来说,200KVA的变压器低压侧额定电流为:
288.7A
。允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW。最大值:P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW...
200kva的变压器
用
多大
的总开关,
电流是多少
, 该用多大的电容,用几个呢...
答:
10KV/0.4KV,200kvA的变压器低压侧额定电电流:I=200/(1.732*0.4)
=288.7A
低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...
200kva变压器额定电流是多少
答:
一般电力变压器最大运行
电流为额定
值的115%—120%,持续时间1—120分钟不等,变压器厂家不同数值不同。整流变压器最大运行电流为额定值的250%,持续60S。当功率因数为1时,
200kva变压器
所能承受的额定功率就是200kw,公式:p=ui,i=p/u=200000瓦/380伏=526.3a,所以200kv变压器能带526.3a电流流流...
200kVA的变压器
能承受的负载
是多少
(
电流
)?
答:
200kVA的变压器二次侧(380V)能承受的负载安全电流是:200KVA/(√3x380V)≈304A 如果二次侧的电压是400V,则电流是:200KVA/(√3x400V)
≈289A
200kva
的三相200v
变压器
最多运行
电流
答:
200kVA
三相
变压器
,每相输出
额定
线
电流为
:200(kVA)*1000/200(V)/√3= 577.4 A。也就是你所说的最多运行电流为577.4 A(低压侧输出最多电流)。