250
kva变压器额定电流
是多少
答:
250
千伏安
。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相...
变压器
630
千伏安
可用多大
电流
?
答:
通常情况下,
变压器
的
额定电流
可以通过下述公式计算得出:额定电流(安培)= 额定容量(
千伏安
) /(√3 × 额定电压(千伏))其中,√3 是一个常数,代表三相系统中的根号3(约等于1.732)。假设变压器的额定容量为630千伏安,并且额定电压为10千伏(10,000伏),则计算过程如下:额定电流(安培)=...
一
千伏安变压额定电流
是多少
答:
你好:——★1、
KVA
为视在功率,就是电压与
电流
的乘积(三相电源还要乘以根号 3 )。——★2、单相电源, 1000 VA
变压器
,它的
额定
输出电流(视在电流)为:Ⅰ= 1000 VA ÷ 220 V = 4.55 A 。——★3、三相电源,1000 VA 的变压器,它的额定输出电流(视在电流)为:Ⅰ= 1000 VA ...
1250
kva变压器
最大
电流
是多少
答:
1250
kva变压器
最大电流约为1844安培。一个变压器的最大电流是与其额定容量密切相关的。我们知道,变压器的额定容量通常是以千伏安为单位来表示的。具体到这台1250
kva的变压器
,我们需要知道其
额定电流
的计算公式。一般来说,变压器的额定电流可以通过其额定容量和变压器的额定电压来计算。公式大致为:I = S...
一千二百五十
千伏安
的三相
变压器
最大
电流
容量是多少?
答:
如果
变压器
的一次侧和二次侧电压为10/0.4KV,那么一次侧/二次侧
电流
为72.17/1804.27。如果是电力变压器最大负荷基本要求不超过
额定
负荷的120%(短时)。如果是整流变压器最大负荷允许过载基本不超过额定负荷的175%(短时)。用负荷率相乘即可。
功率为200
千伏安
的工业用
变压器
的
额定电流
为多少?
答:
三相
变压器
的输出或输入线的
额定电流
I=200(
kVA
)/线电压(kV)/根号3.1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低压输出的线电流I2=200/0.4/1.732=288.7A 你在变压器名牌上可以看到的。
10kv
电流
是多少?
答:
10KV的测
电流
:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000
KVA的变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ=
变压器额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器...
500
千伏安
的三相动力
变压器
输出
额定电流
是多少
答:
500
千伏安变压器
可以承载750-1000A的电流。 如果按照每千瓦2A计算
额定电流
,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是750A。 所以,可以加载750-1000A。
10千伏500
千伏安变压器
低压侧
电流
是多少
答:
你好:——★1、“10千伏500
千伏安变压器
”...是三相的吧?一般供电变压器多为三相的。——★2、三相变压器输出
电流
的计算:【输出电流=
额定
功率÷(额定输出电压×根号3)】。——★;三相10千伏500千伏安变压器,低压侧电流=500KVA÷(400V×1.732)≈721.8A。【电力变压器的二次侧电压,都是400...
1250
千伏安
干式
变压器电流
达到1900安能运行吗
答:
1250
KVA的
干式变压器的低压侧额定电流大约在1800A左右,1900/1800=1.06,过载会导致变压器发热,短时运行可以,但长时间运行肯定不行。最佳的运行电流最好是
变压器额定电流
的80%~90%。希望对你有所帮助。