00问答网
所有问题
当前搜索:
315变压器额定电流
容量
315变压器额定电流
计算 二次侧 公式 除的 电压时380 还是 400 为什...
答:
因为
变压器
的额定电压比是指空载电压比。对于普通配电变压器就是10/0.4kV。既然二次侧的额定电压为400V,那二次侧的
额定电流
就是额定容量/额定电压/1.732.至于为什么二次侧空载电压是400V,那是因为电压调整率(变压器二次侧带上负载后,由于负荷量与功率因数的不同,导致二次电压会有一定幅度的下降,...
315
KV
变压器
一次侧
电流
和二次侧电流多少?
答:
变压器
的电流大小,与变压器的负荷相关;负载越大电流越大。如果求变压器的
额定电流
,则电流大小还和变压器的一次侧、二次侧电压相关,假设:高压侧额定电压:U1e=10.5kV,二次侧额定电压:U2e=0.4kV。则:I1e=Se/(√3U1e)=
315
/(√3×10.5)=17.32(A)。I2e=Se/(√3U2e)=315/(√...
315变压器
输出
电流
显示550上下算超载吗?
答:
严重超负荷!!!
315
KVA 10KV/0.4KV
变压器
低压侧
额定
工作
电流
:315KVA/1.732/0.4=454A
400KVA
变压器额定电流
多大?
答:
1、
315
KvA和400KvA
变压器
低压侧
额定电流
分别是:315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(电流650A);40...
315
KVA
变压器
二次侧输出
电流
为454.68A,454.68A是每一根线电流还是三根...
答:
要看二次侧是星形还是三角型连接:星型连线,线电流=相电流的 三角形连线,
额定电流
指的是线电流(相与相之间的电流)相电流=线电流/√3
315变压器
,
电流
500A超载了,可以长期运行吗?
答:
315
KVA的
变压器
,其二次侧
额定电流
约为454A。一般来说变压器的额定电流,就连续工作来说就是一道红线不可越过。为什么这么说呢?我的体会是:1、变压器运行电流超过额定电流而连续工作,此时变压器的发热与散热就会打破平衡,而朝发热倾斜。国家化工行业HG25102《变压器维护检修规程》中明确规定:“正常条件下...
315变压器
答:
315
kVA的低压输出
额定
线
电流
为:I2=315(kVA)*1000/400(V)/1.732=454.68A 这是每一相输出的额定线电流值(这个数字,你可以在
变压器
名牌上看得到的)。你那个500A是三相总和?还是每相都是500A?如果,每相都是500A。那就过载10%了。你可以参考变压器的(油变或干变)负载导则(国家标准)...
...依据是什么?
315
KVA的
变压器
高压与低压的
额定电流
是好大。
答:
变压器
视在功率:P=√3IV, 得 :I=P/√3V , 式中: √3 等于1.732;P,功率,伏安(或千伏安);V,电压(伏) ; I,电流(安)变压器高压电流:I=P/√3 V =
315
/1.732*10 =18.2A (V为10KV);低压的
额定电流
:I=P/√3 V =315/1.732*0.4 =455A (V为400V);进线...
315
kvA/6kv
变压器
输入
电流
和输出电流各是多少?
答:
315
KVA/6KV三相
变压器
6KV侧
额定
输入
电流
:30.31A 0.4KV侧额定输出电流:454.66A
3150
变压器额定电流
是多少电流4500A要配多大的铜排?
答:
解:令电源为交流三相10/0.4kV 一次侧
额定电流
I1=S/√3U1=3150kVA÷(1.732×10kV)≈182A 二次侧额定电流I2=S/√3U2=3150kVA÷(1.732×0.4kV)≈4547A 铜排选择参考GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路...