如果小区的
变压器
容量是
315
kVA,能用吗?
答:
按照这个数据套
变压器
的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台
315
KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,
额定
输入输出
电流
如何计算;我们知道变压器...
变压器
的
额定电流
是多少?
答:
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算
变压器额定电流
时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
3150千伏安干式
变压器
10千伏变0.4千伏,
额定电流
4546安。变压器安全运行...
答:
1
变压器
的负荷电流不超过其
额定电流
,就都是在安全运行的范围内;2 从经济运行角度,最好将变压器运行在70-80%额定容量间,这样变压器的损耗比最小。
315
KW电动机软启动,
电流
到1400A就越级跳
变压器
,变压器是1250KVA的...
答:
显然离过负荷还有很大差距,是不应该跳闸的。这是需要查看
变压器
跳闸的信号是什么,是速断保护?还是过电流保护?这两个保护的定值设置是否正确?是否还设置了其他保护?根据保护动作信号,来判断跳闸的原因,这是电气故障处理的基本方法。如果说1400A为
315
kW电动机电流,首先电动机
额定电流
大约为560A,采用...
单相
变压器额定电流
计算
答:
变压器额定电流
I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
变压器额定电流
计算公式 对单相变压器: I1N = SN / U1N I2N = SN / U2N 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]U1N为正常运行时一次侧应...
变压器
的
额定电流
是多少?
答:
已知功率2000kvA 假如是双侧
变压器
,额定电压;10kv/0.4kv 。根据公式;I=P/U √3 一次侧I=P/U √3=2000/10*1.732=115.77A 二次侧I=P/U √3=2000/0.4*1.732=2886.84A
额定电流
;一次116A。二次2887A。
三相
变压器
一次侧
电流
是多少?
答:
一、一次侧二次侧的
额定电流
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果...
三相
变压器
的
额定电流
是多少安培?
答:
解:以10/0.4kV三相变压器为例,S=√3UI,式中S为
变压器额定
容量,单位kVA;U为额定电压,单位kV;I为
额定电流
,单位A。已知S=50kVA,U1=10kV,U2=0.4kV 额定一次电流I1=S/√3U1=50÷(1.732×10)≈2.9A 额定二次电流I2=S/√3U2=50÷(1.732×0.4)≈72A 答:额定一次电流约2.9...
315
千瓦电机用软启动
电流
应达到多少A,瞬间电流达到1900A,电缆185平方...
答:
315
千瓦电机用软启动瞬间
电流
达到2000A左右 电缆选用300平方毫米的铜电缆 总闸选用1500A,但是不会损坏
变压器
。380V,630KVA变压器不能带两台315KW的电机,630KVA变压器最多能带电机容量不超过470KW。500KVA变压器带315KW的电机没有问题。
三相
变压器
求
额定电流
答:
1、根据
变压器
容量和额定电压计算
额定电流
的公式:2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)