00问答网
所有问题
当前搜索:
315变压器额定电流
315
和400变压器下地电缆分别多少平适合
变压器额定电流
答:
一、
315
KVA
变压器
1、高压侧(6KV)
电流
I=315KVA/(1.732*6)=30A;考虑到埋地敷设,散热性能差,电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=315KVA/(1.732*0.4)=454A;考虑到埋地敷设,电缆质量问题,可用一根VV3*185+95铜...
有关
315变压器
速断
电流
和过流定值计算,谢谢好心人回复
答:
先计算
额定电流
:高压侧Ie=
315
/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)
变压器电流
速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
315
kva
变压器
低压侧导电杆多粗
答:
315
kVA
变压器
,低压侧如果是400V,则其
额定电流
是454A。按电流密度2A/mm2 导电杆的截面积应该在230mm2以上。推算导电杆直径大约18mm
315
KVA油浸式
变压器
一次侧
额定电流
是多少?两台315KVA油浸式变压器应采用...
答:
用35平方以上的裸钢芯铝绞线,两台
315
KVA油浸式
变压器
一次35平方载流就够,现在新规架空及高压电缆供电,最小截面就是35平方。
315
kva
变压器额定电流
是多少?
答:
如果电压是10/0.4KV的话,那么对应的
电流
则为:18.2/454.7
安装一台
315
KVA的柱上
变压器
,试选择变压器高低压侧的熔丝。求完整计算步...
答:
按照规程规定,100KVA及以上变压器熔丝选择是额定电流的1.5-2倍。
315
KVA
变压器额定电流
I=S/1.732/U=315/1.732/10=18.76A≈19A 19X1.5=28.5A 19X2=38A 熔丝最小不能小于28.5,最大不能大于38A,接近这两个数的有规格有30A和40A,选30A较为合适,如果变压器经常满负荷或超负荷运行,...
杆式
315
kVA
变压器
应选多大的保险片及保险丝?
答:
对于一个杆式
315
kVA
变压器
,保险片和保险丝的选择应基于变压器的
额定电流
和负载性质。以下是一些指导原则:高压侧:理论上,高压侧的保险丝额定电流应为变压器一次额定电流的1.5倍,通常为30A1。但是,具体的选择还应根据负载性质来决定,可能会在30-50A之间变动。低压侧:低压侧的保险片通常选用变压器二次...
315变压器
能用多大
电流
答:
得看你的电压等级。变压器的
额定电流
为S/(1.732*Un)其中S为
变压器额定
容量在本问中为
315
kVA,1.732为根号3,Un为额定电压。注:1.算高压侧电流用高压侧额定电压(线电压),低压侧电流用低压侧电压。2.当电压单位为kV时,容量取315,当电压单位为V时,容量取315000 ...
变压器
所能承受负载如何计算,
315
kvA变压器最大可承受多少
电流
答:
最低要求),他可以承担
315
(kVA)*0.8=252(kW)的有功功率(注意单位)2、从
变压器
输出的
电流
而言(如果是配电变压器,低压是400V)。那么输出的每相
额定
线电流为I2=315*1000/400/1.732=454.6A。这在变压器名牌上,你可以看到。,也就是说变压器每相输出电流只要在454.6A以内,都是安全的。
315
kva的
变压器
到底能输出多大
电流
答:
一台10kv
315
kva的
变压器
,低压每一相的
额定电流
是455A.。变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW)...