答:
三相四线漏电保护器
入端必须接零线N。某常用品牌
380V三相四线
空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余...
三相四线漏电
保护
开关
必须接零线吗?
答:
三相四线漏电保护器
入端必须接零线N。某常用品牌
380V三相四线
不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极
四线
式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。4、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作...
三相四线漏电保护器
入端不接零线?
答:
1、
三相四线漏电保护器
入端必须接零线N。2、某常用品牌
380V三相四线
正常情况下中性线是无电流的),故称
三相四线
制;在
380V
低压配电网中为了从380V相间电压中获得220
V线
间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电...
三相四线
制供电,能不能接
漏电开关
答:
原因有:1、所接负载或导线存在火线或零线对地
漏电
。2、负载或导线存在短路。3、负载电流过大,造成过载跳闸。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的
开关
容量不够。4、同时接了
380V
和220V两种负载,电流
三相
不平衡,造成跳闸...
三相四线漏电开关
如果没有接零线会怎样?
答:
那就失去了漏电开关作用了,
三相四线漏电开关
是漏电时零线电流增大,使其跳闸,没有接零线就不成为漏电开关了。如果你不需要用零线就买三相漏电开关,不用买三相四线的漏电开关,如果你用三相四线的漏电开关,进线一定要线零线,出现如果你不用零线,可以不接,用零线就一定要接。如果是三相四线漏电...