380v三相四线漏电开关
24千瓦
380
用多大
漏电保护器
答:
简单来说不用按电工专业里面的功率因数 直接按工业
三相
电
380V
核算 电流I=功率W/电压V可以得出电流I是约为63A的,也就是您买个大于等于63A的保护器即可;同理如果是家用220V要注意需要过载电流大于等于109A的保护器,注意购买的
漏电保护器
的适用电压,如图标注所示 ...
房间
漏电
就跳总闸,分闸不跳
答:
这个是220V漏电开关,(一根火线和一根零线进和出的)这个零线对地会跳的。这个是
380V三相四线漏电开关
(三条火线和一条零线进和出)这个出现漏电也会跳的。( 要清楚一个问题就是;你下一级的漏电开关的动作电流不要比前一级的漏电开关的动作电流大就行了。看你的图不存在这个问题!)...
三相四线
漏保跳闸原因
答:
第四种原因,同时接了
380V
和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相
漏电保护器
使用220V负载。问题三:
三相四线
漏保跳闸原因此类故障我曾经遇到过;例如:你使用的漏电保护器泄漏电流整定值为100MA,如果照明线路泄漏电流达到50MA,三相设备泄漏电流达到70MA...
三相四线漏电保护器
下端空载会闸立即起火燃烧是什么原因?
答:
第二种原因,负载或导线存在短路。 第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的
开关
容量不够。 第四种原因,同时接了
380V
和220V两种负载,电流
三相
不平衡,造成跳闸。 综合你的现象来看 ...
250安
三相四线漏电开关
带多少千瓦
答:
50kW。250A
三相四线漏电开关
可以带的功率与电压和功率因数有关。正常来说,电压为
380V
,功率因数为0.8,则250A三相四线漏电开关就可以带50kW的负载。
三相四线漏电保护器
不接输出零线可以保护吗
答:
三相漏电保护器分为两类:①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的
三相四线漏电保护器
。仅就三相四线漏电保护器而言, “入端不接零线” ,也有两种负载情况:①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固...
三相四线
与三相三线
漏电开关
有什么区别???各有什么特点?
答:
三相三线漏电开关的
三相线
瞬间电流之和等于零,它们所产生的磁场之和等于零,这个开关不可以用电相220的电压,适合三相用电器
三相四线漏电开关
的三相线加零线的瞬间电流之和等于零,三相四线所产生的磁场之和等于零,适合所有用电器(包括220的用电器)...
三相漏电
断路器的零线需要接吗?三相漏电断路器的工作原理
答:
没有接零线,那就失去了漏电开关作用了,
三相四线漏电开关
是漏电时零线电流增大,使其跳闸,没有接零线就不成为漏电开关了。(1)漏电开关的接法 相漏电开关是三相四线制是现今普遍采用的,三根漏电开关火线(黄、绿、红),一根零线(蓝),三根火线之间的电压是
380
伏,每根火线对零线间的电压是220伏。...
三项
四线
的漏保
开关
该怎么接电焊机
答:
虽然有极小的零线回路电流通过大地传导,因没有经过漏保,所以不会跳闸;若从漏保下(出线)端的零线接外壳,合闸时零线回路电流通过外壳与大地放电形成漏电而k跳闸的。4》
三相四线漏电
断路器接220v电焊机时,应接漏保输出的零线和任何一路相线;接
380V
电焊机时,应接漏保输出的任何两路相线。
三相四线
60A空气开关,配多大三相
漏电开关
答:
其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合。2、 根据电气设备的供电方式选用
漏电保护器
:① 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式
漏电 保护器
。② 三相三线式
380V
电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。③
三相四线
式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的...