00问答网
所有问题
当前搜索:
380v三相四线漏电开关
380v三相四线漏电
空开400A和250A可不可以并用?
答:
自己管自己的负荷还可以并用
三相四线漏电保护器
跳闸有哪些原因造成?
答:
原因有:1、所接负载或导线存在火线或零线对地
漏电
。2、负载或导线存在短路。3、负载电流过大,造成过载跳闸。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的
开关
容量不够。4、同时接了
380V
和220V两种负载,电流
三相
不平衡,造成跳闸...
三相四线
漏保跳闸接法
答:
只需要按照下图所示接线即可:
漏电
保护的原理是ABCN
四线
的电流之和应该为零,否则大于一定阈值(一般几十mA)就跳闸,ABCN的进线方向应该以致,如果N线反接,则负载平衡时中线无电流,不会跳闸,但负载不平衡时(单相负荷),中线就会有电流,漏保会测出两倍中线电流,可能跳闸。
三相四线380V
100A的电流选择多大的
三相四线漏电开关
答:
可以选择160A
漏电开关
,一般比用电量放大一点就好,如果是总漏电 下面还有分开关的话 可以再放大点。
三相四线
的
漏电保护器
控制
380V
电机。零线只接进不出。能起到保护作用...
答:
三相四线
的
漏电保护器
,在电源端的零线是必须是要接的,否则漏保将不能起到漏电保护的作用。负荷端控制的
380V
电机,如果电机是星形接线(电机有上有零线接线端子),则负荷端可以接零线,如果电机是三角形接线(电机上没有零线接线端子),则负荷端不必要接零线,也没地方接,因为电机外壳是接地,如果把...
380V漏电
断路器三项走漏电零不走漏电会跳吗
答:
三相四线漏电
断路器,零线出现220v不会跳闸?对吗 漏电断路器跳闸的基本原理是输出的电流与输入的不相符,注意是电流,与电压无关 测量是否220v是基于其基点来说的,相与相之间是
380v
,相与地是220v,零线的220v对何而言 这样的问题不能相信于电笔。电笔属于感应式的简单定性测试,当有疑问要用电表复检...
三相四线漏电开关
如果没有接零线会怎样?
答:
那就失去了漏电开关作用了,
三相四线漏电开关
是漏电时零线电流增大,使其跳闸,没有接零线就不成为漏电开关了。如果你不需要用零线就买三相漏电开关,不用买三相四线的漏电开关,如果你用三相四线的漏电开关,进线一定要线零线,出现如果你不用零线,可以不接,用零线就一定要接。如果是三相四线漏电...
三相三线漏电断路器与
三相四线漏电
断路器使用上的区别
答:
更广泛用于单相负载工作。原理相同,都是当线路漏电时,套在线路的检测环,检测到线路电流的磁场不平衡而跳闸,只是三相的检测环套的是三根线,三相四线套的是4根线(多了一根零线),因此
三相四线漏电
空开可以做
三相开关
使用,而三相三线
漏电开关
,不能从其它线路借用一根零线做三相四线开关使用。
三相四线
,相电压220,线电压
380
,总功率18KW,需要多大的
漏电
断路器,如何...
答:
选择
三相四线
的
漏电
保护空开,总功率18千瓦,按照三相负载,每千瓦两安的电流估算,总电流不超过36安,所以选择额定电流至少要40安的空开,可靠一些就选择63安,漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒。
三相四线漏电
断路器跳闸原因?
答:
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的
开关
容量不够。第四种原因,同时接了
380V
和220V两种负载,电流
三相
不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相
漏电
保护...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线空开带漏电保护器
380v三相漏保开关
四极漏电开关型号
380v电闸
德力西三相四线的跟头闸
三相四线160a漏电开关多少钱
三相四线125a漏电开关
380v三相四线空气开关
三相四线断零线保护器