00问答网
所有问题
当前搜索:
80千伏安的变压器额定电流是多少
80 KVA变压器
的实际负载
多少KVA
?载流多少A?
答:
2,【三相】80KVA 的变压器,
额定电流(载流量)就是:80KVA ÷(1.732 × 400V)= 115.47A
。3,【请注意】:①、三相变压器的【输出电压】为 0.4KV(400V);②、变压器的输出电流【是视在电流】。
80变压器
能带
多少
干瓦的负荷
答:
80千伏安 额定电流是80/0.4/1.732=115安培
。变压器负荷,看的是电流,不是功率。能用多少功率,还取决于用电设备的功率因数。只要电流不超过115A的20%,也就是不超过135A,就能用。如果没有电容器补偿,功率因数最多0.85,最大只能用80KW,一点都不能超。而且还不能连续工作,因为已经超了20%...
80千伏变压器
的最大
电流是多少
?
答:
应该是80千伏安.一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4
,高压侧可调.也就是说一次侧额定电压是10kV,二次侧是0.4kV.其额定容量是80kVA.一次侧额定电流是80/10/1.732=4.61A,二次侧额定电流是80/0.4/1.732=115A.
80千伏安变压器
配
多大
的户外真空断路器
答:
八百千伏安的额定电流是:800/0.732/0.4=1155A
,所以八百千伏安的二次户外断路器,应选择1500安的断路器。
80kva
变压器
低压配电柜配
多少安
漏电?
答:
80千伏安的变压器,若变压器低压侧电压为380伏,
那么它的额定电流为210安
,考虑到变压器有15%的过载能力,低压配的进线开关可以选择250安,若选择100开关,就会太小了。
80千伏变压器
的最大
电流是多少
答:
变压器
还有个
标定
值,输出功率,只知道输入电压是
80千伏
,最大
电流
求不出来,而且变压器还有损耗。
80千伏安的变压器
能带动75千w的电动机吗
答:
带不动。80KVA变压器次级输出
额定电流
144A,75KW电机额定电流150A.另外75KW电机启动
电流为
450A,变压器会爆的,规程规定,变压器的功率应该是最大一台电机的3倍。最低也得两倍,用160
的变压器
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主...
80 KVA变压器
的实际负载
多少KVA
?载流多少A?
答:
变压器的KVA
值是他的视在功率。能带多少有功功率(KW)?可能是你的意思。这要决定你的负载性质和是否采取电容补偿。也就是你的供电系统的功率因素
是多少
?如果也是按通常说的是0.8,那么,变压器能带
80
*0.8=64KW的有功功率。载流多少就是低压可以输出
多少电流
。I(输出线电流)=80/0.4/1.732=...
80
千瓦
变压器
最大负载能达到
多少
?
答:
80kva
的变压器
最大负载能力65---70kw呀!变压器 因为,每一台变压器的工作能力,都不会是100%的呀!说它的负载能力在65--70kw,是基于变压器最大功率因数为0.85---0.9之间考虑滴呀!如果功率因数低于这个数,那么,变压器的实际负载能力就会更低一些。为了节约用电,节省开支,建议你最好还是让...
80kva
的变压器
最大可以承受
多大
负荷?
答:
您好:1如果按1KVA(
千伏安
)带10KW(千瓦)负载的话,那么80KVA带800KW,这显然不可能,如果缩小10倍带
80
千瓦可能(不是可以),这时是在过载状态,不能超过2小时左右。2负载如果按三相60千瓦(再加上照明,可以忽略)的话,那么负载
电流
约120安左右。3
变压器
80KVA总输出电流约120安左右(精确的说是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
八十千伏安变压器最大多大电流
30kva变压器允许最大电流
100kva变压器电流计算公式
80千伏安的变压器有多少铜
30kva变压器接地电阻是多少欧
80的变压器能带160千瓦
80千伏安变压器能带多少千瓦
80千瓦变压器最大负荷
80千伏安几箱电