第1个回答 2013-12-17
通常变压器的容量单位为KVA,型号80即代表80KVA,负载系数0.8,该变压器安全有效负载等于64KW;你所说的60A电表的电压等级参数不清楚,安装方式有没有用电流互感器?
第2个回答 2018-01-31
80千伏的概念是错的
应该是80千伏安.
一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调.
也就是说一次侧额定电压是10kV,二次侧是0.4kV.
其额定容量是80kVA.
一次侧额定电流是80/10/1.732=4.61A,二次侧额定电流是80/0.4/1.732=115A.
第3个回答 推荐于2018-01-05
80千伏的概念是错的
应该是80千伏安.
一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调.
也就是说一次侧额定电压是10kV,二次侧是0.4kV.
其额定容量是80kVA.
一次侧额定电流是80/10/1.732=4.61A,二次侧额定电流是80/0.4/1.732=115A.本回答被网友采纳
第4个回答 2013-11-18
是8080千伏安吗?是三相的吗?算初级还是次级的电流?变压器电压是多少?这几个参数不知道,算不了