00问答网
所有问题
当前搜索:
yd11变压器谁超前谁30度
y,
d11变压器
原边电压
超前
副边多少°
答:
Yd11变压器副边线电压超前原边对应线电压30度
,即原边电压滞后副边电压30度,即原边电压超前副边电压330度。
YD11
是什么意思
答:
Yd11表示变压器的联接组别,Y表示高压侧星型联接,d表示低压侧角型联接,
11 表示11表示二次时钟关系超前一次30度
变压器
上的
Y D11
是什么意思
答:
Yn d11表示:高压侧是星形接线并带有中性点引出线,低压侧是三角形接线。采用11点联接,
即高压侧线电压超前低压侧线电压30度
。
变压器Yd11
接线的相位问题
答:
也可以是三角形侧的线电压
超前
星形侧线电压
30度
。
变压器Yd11
接线的相位问题
答:
这个教材上有错误。对于Ynd11联结的
变压器
,如果在星形侧施以正序电压,那么三角形侧的线电压 与 星形侧的相电压同位,因为三角形(d)连接,相电压就是线电压,所以正确的说法应该是三角形侧的相电压即线电压滞后星形侧线电压330度(11 *
30
= 330,因为正序电压是逆时针旋转的),如果不严格地说,...
DyN
11变压器
高压侧滞后低压
30度
是怎么个情况?
答:
你的测量结果是正确的。所谓11组接线,就是高压侧线电压指向12点,低压侧的同名线电压指向11点。低压线电压
超前
高压同名线电压
30度
,即高压滞后低压30度。不要管是Dy接线还是Yd接线,只看后面是几点接线确定其线电压对应相位。
Y-D11
主变差动保护高压侧电流为什么
超前
低压侧电流150
答:
对于接线组别为
Yd11
的
变压器
,从接线组别可以判定高压侧线电压滞后低压侧线电压
30
°。你说的150°应该是接线组别为Yd1的变压器,或是接线组别接错了。高压电工基础知识由浅入深地介绍了高压电工日常工作需要掌握的基础知识。全书共分十一章:在介绍电工岗位职责通用基础知识、电工安全作业与电力网结构和特点...
国家规定
变压器
只有五种接法,那为什么我这里有Y/d11接法呢?
答:
“11”表示
变压器
二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或
超前30度
)。 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相...
...不考虑
变压器
绕组的接线方式,如
YD11
接线,D侧相电压
超前
了Y侧
30
...
答:
在电力系统潮流计算中,
变压器
等效为电抗,潮流计算不考虑变压器绕组的接线形式,我想原因是因为潮流是就是功率,即有功和无功。如果考虑接线形式,电压偏了
30
°,但是电流和电压的夹角是不变的,电流也偏相应的角度,对功率计算没有影响。而在故障分析中考虑的电压和电流,当然要考虑变压器的接线形式。希望...
yd11变压器
高压电流滞后低压侧
30度
,是什么原因?
答:
你的测量结果是正确的。所谓11组接线,就是高压侧线电压指向12点,低压侧的同名线电压指向11点。低压线电压
超前
高压同名线电压
30度
,即高压滞后低压30度。不要管是Dy接线还是Yd接线,只看后面是几点接线确定其线电压对应相位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器yd11向量图画法
yd11变压器电流谁超前30°
yd11接线电流是谁超前谁
yd11电流相位差30°
yd11高低侧相电压关系
yd11变压器相位关系
Dyn11变压器谁超前谁30度
yd11接线图怎么画
变压器Dd0接法是怎样接的