变压器上的
Y D11
是什么意思
答:
Yn d11表示:
高压侧
是星形
接线
并带有中性点引出线,低压侧是三角形接线。采用11点联接,即高压侧线电压
超前低压侧
线电压
30
度。
请问励磁变压器中
Yd11
代表的是什么意思?每个字母又是什么意思?
答:
Yd11
表示变压器的联接组别,Y表示
高压侧
星型联接,d表示
低压侧
角型联接,11 表示11表示二次时钟关系
超前
一次
30
度,低压侧还要出来3根线短路并接地,但并不与低压侧相通,因为那是屏蔽层,不和低压相通,但要接地。屏蔽层的作用是抑制高次谐波。
如何判断一台变压器是
yd11
答:
在变压器的联接组别中“Y”表示
高压侧
为星形
接线
;“d”表示
低压侧
为三角形接线。“11”表示变压器低压侧的线电压Uab滞后高压侧线电压UAB330度(或
超前30
度)变压器接线方式有4种基本连接形式:“Yy”、“Dy”、“Yd”和“Dd”。我国只采用“Yy”和“Yd”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种...
...绕组的接线方式,如
YD11接线
,D侧相电压
超前
了Y
侧30
°啊
答:
如果考虑
接线
形式,电压偏了
30
°,但是电流和电压的夹角是不变的,电流也偏相应的角度,对功率计算没有影响。而在故障分析中考虑的电压和电流,当然要考虑变压器的接线形式。希望能对你有所帮助!
Y-D11
主变差动保护
高压侧
电流为什么
超前低压侧
电流150
答:
对于
接线
组别为
Yd11
的变压器,从接线组别可以判定
高压侧
线电压滞后
低压侧
线电压
30
°。你说的150°应该是接线组别为Yd1的变压器,或是接线组别接错了。高压电工基础知识由浅入深地介绍了高压电工日常工作需要掌握的基础知识。全书共分十一章:在介绍电工岗位职责通用基础知识、电工安全作业与电力网结构和特点...
国家规定变压器只有五种接法,那为什么我这里有Y/
d11
接法呢?
答:
也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或
超前30
度)。 变压器
接线
方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加...
变压器线圈的DY
11
接法是什么意思?我只知道D是三角形,Y是星形,11是什么...
答:
11的意思表明:
高压侧
与
低压侧
线电压的相位角差
30
度。人们往往把高压(比如A相)的线电压向量放在12点。此时的低压(a相)线电压的向量在11点上(也就是滞后30度)。Y、y是指三相绕组为星形接法,D、d是指三角形接法。N、n是指有中性点引出的(星形的)。大写的字母为一次的,小写的为二次的...
变压器
Yd11接线
的相位问题
答:
那么三角形侧的线电压 与 星形侧的相电压同位,因为三角形(d)连接,相电压就是线电压,所以正确的说法应该是三角形侧的相电压即线电压滞后星形侧线电压330度(11 *
30
= 330,因为正序电压是逆时针旋转的),如果不严格地说,也可以是三角形侧的线电压
超前
星形侧线电压30度。
变压器
Yd11接线
的相位问题
答:
那么三角形侧的线电压 与 星形侧的相电压同位,因为三角形(d)连接,相电压就是线电压,所以正确的说法应该是三角形侧的相电压即线电压滞后星形侧线电压330度(11 *
30
= 330,因为正序电压是逆时针旋转的),如果不严格地说,也可以是三角形侧的线电压
超前
星形侧线电压30度。
变压器连接组别
答:
Dyn11表示,高压侧是三角形
接线
不带中性线,
低压侧
为星形接线带中性线,11表示,高压侧是在12点方向,低压侧是11点方向。表示低压侧滞后于高压侧330°(11乘30°),或者
超前
于
高压侧30
°。我国一般只采用Yy,和Yd连接。Yd连接标记为奇数,一般为Yd1,Yd3,
Yd11
,等。国际上大多数国家采用Dyn11接法...